Тема: APC Smart-UPS 1000 рычит и мигают индикаторы
skryalex
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 03/02/14
2014-02-03 14:55:56Здравствуйте. Перед
отключением света УПС зарычал
и отключился вместе со светом.
После повторного включения
УПСа он рычит и потом резко
перестает и начинают мигать
индикаторы нагрузки на УПС и
индикаторы пониженого,
повышеного напряжения и работа
от сети - тоесть все индикаторы
слева от кнопки вкл. Программа
PowerChute Business Edition
Console пишет что идет очень
сильно повышеное напряжение на
входе. Хотя включаю я его без
подключения в сеть.
В чем проблема?
Может на выходе?Если перенапряжения не было ,и
ИБП не падал ,попробуйте сильно нажать на микропроцессор,если он в колодке,так-же проверьте крепление проводов трансформатора винтами к теплооотводам,что они не двигаются руками.Если не поможет,то к сервисмэнам.
skryalex
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 03/02/14
2014-02-03 16:43:13
ИБП не падал. Была произведена замена батарей только недавно. Если микропроцессор это тот который над батареями находится (похож на чип биоса) прижал его немного. Разбирать полностью ИБП не стал. Собрал обратно, щас работает нормально. Буду присматривать за ним.