Тема: Возможно ли удаленно выключить выходной порт 220в UPS?
76842010
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 06/04/12
2012-04-06 15:24:21Возможно ли удаленно выключить выходной порт 220в UPS?
Цель - чтобы не ехать на банкомат (терминал), а удаленно восстановить его работоспособность. ( чтобы сбросить ошибку на принтере) ошибка принтера или диспенсера сбрасывается выключением по питанию. Принтер и диспенсер запитываются напрямую от пилота, а не от управляющего компьютера на windows xp. если такое возможно, то UPS мы можем подключить по usb или com к компу. Комп управляется удаленно через Radmin
76842010
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 06/04/12
2012-04-06 15:25:13
да, и если есть такая модель, то сколько стоит ( минимум) ?
EvgenyD
Участник
Тем: 0 Сообщений: 92 На форуме с 08/07/11
2012-04-06 16:01:45
Почти у всех ИБП серии Smart можно установить плату сетевого управления, через нее можно зайти на вебинтерфейс и перезагрузить ИБП.
Новые ИБП Smart серии SMT и SMX имеют управляемые розетки. Smart UPS SUM1500RMXLI2U
ссылка
имеет такую возможность.
Теоретически задача вполне выполнима для ИБП поддерживающих Smart протокол ,надо подключить ИБП к USB или СОМ порту управляющего компьютера ,написать удаленно запускаемый скрипт,который подаст на ИБП команду отключить и включить через необходимое время.Но розетки отключатся и ваключатся все одномоментно,как-раз для банкомата подойдет SU700 или SUA750 бэушные,но с сиснусом и протоколом.