Тема: Пикает APC Back-UPS CS 650 после замены батареи.
ShSergey
Участник
Тем: 1 Сообщений: 0 На форуме с 15/11/10
2010-11-15 16:51:49Есть APC Back-UPS CS 650 который перестал работать.
При вскрытии обнаружил что батарея разбухла. Заменил на новую батарею. При включении в сеть и нажатии на кнопку, загорается зеленая лампочка начинает случайно пикать 1 или 2 раза и случайно начинает мигать Replace Battery.
Батарея новая на 7А вместо 9А которая была.
Пробовали ставить другую тот же результат, случайно пикает.
Заряжал целый день, но пикать не перестает. При работе от батареи пиканья прекращаются.
Подскажите что может быть и как убрать эти звуки.
aaladyev
Гость
2010-11-15 17:13:54
Если батарея раздулась, то надо здавать UPS в сервисный центр на диагностику и ремонт. Список сервисных центров здесь: ссылка
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-11-15 21:55:58
Батарея раздуется если отработала всевозможные сроки , или не качественная , не нормалные температурные условия эксплуатации , некорректный заряд и т.д. На включенном в сеть удалите батарею и на соединителях их ИБП замерьте напряжение заряда - около 13,65 V . Если нет - в СЦ .Если норма - Ставите 9 Ah .чтоб потом не вопрошать о низком Runtime . Зарядите до 100% , в PowerChut -е в разделе Самодиагностика проведите Дату замены батарей кликнув на иконку Батарейка , прочтете ниже изменившееся время автономной работы и надеюсь будете радоваться.
Провериь для начала,что исправна батарея,напряжение на отключенной батарее не менее 13 вольт,на выводах ИБП без батареи 13,65 Вольт.Батарея под нагрузкой автолампы на 60 вт....не менее 11,8 вольт при 20 С и 12,2 вольт при 30 С.(температура батареи).Если вспухла батарея..очистить,поджать или заменить клемы на проводах.