APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUA 750I
fkutkines
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 03/02/15
2015-02-03 18:46:24
Добрый день. Достался мне по наследству представитель этого славного семейства SUA 750I. Однако с первого же дня он стал вести себя не совсем адекватно. При включении в сеть и нажатии кнопки тест сначала моргали шесть центральных светодиодов. Однако после шестой попытки включения блок попытался включиться. Загорелся светодиод работы от батареи, а затем началось циклическое переключение светодиодов "работа от батареи" и "онлайн". При этом напряжение на выходе ИБП есть, но он работает от аккумуляторов. Из блока раздаются щелчки в такт переключениям светодиодов. Прочитал более половины ответов в форуме, однако про подобное поведение нигде ничего не сказано. На холодную блок работает нормально. Подключал его через программу, но только дело дошло до теста батареи, вновь пошло периодическое переключение. Раза с десятого он запускается и сутками работает нормально, без нареканий. Вскрывал блок, плата новая , не видавшая паяльника)))) Батареи заменил на новые, однако это ничего не изменило. Подскажите, пожалуйста, где искать причину этого "глюка"
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-04 21:50:33
Ну во первых надо знать,как давно он выпущен,то есть серийник. Такое поведение вызвано тем,что измеренное ацп напряжение на выходе ,с учетом включенной ступени AVR ,отличается от вычисленного программой на основании измеренного ацп более чем на 50 % младшей ступени AVR.
fkutkines
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 03/02/15
2015-02-05 18:34:43
AS0825233196 - насколько я смог прочитать.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-05 20:58:09
Достаточно свежий.Тогда смотрим ,не оторвали ли конденсатор С46 ,когда батареи тащили ,от 4 ой ноги АЦП,он у самого шлейфа проверяем целостность гирлянд измерительных резисторов от R130 и R131 Там по 4 ре штуки впослед,возможно на изгиб платы.ну и RY5 из реле ну и наконец RY2
fkutkines
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 03/02/15
2015-02-07 19:36:07
Спасибо за наводку. Буду искать. Однако где посмотреть номиналы измерительных резисторов? Как я ни пытался, но поиск схемы для этого блока успехом не увенчался - коммерческая тайна)))))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-08 14:52:14
Ну надо с умом искать).А на резисторах на всех номинал указан.
Вячеслав25
Участник


Тем: 10
Сообщений: 32
На форуме с 09/10/14
2015-02-09 15:37:06
был такой случай отрывают прямоугольный кондёр и он не правильно начинает видеть входной вольтаж
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-10 00:23:17
Вячеслав25,Вы тему читаете?Уже было указано,что это С46.а не абстрактный прямоугольник,не путайте человека.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям