Автор | Тема: кто виноват акб или сам smart-ups 1500i |
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-20 14:33:38 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
ибп не может зарядить акб больше 94
процентов, заряд до 100 возможен
только после разряда акб и повторной
зарядке. После ночи простоя уровень
заряда падает до 88 проц. и больше 94
не идет? (вопрос в заголовке) |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-21 13:51:58
| Народ, подскажите пожалуйста где копать Smart sua1500i упорно не хочет заряжать батареи до 100 процентов только 94. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-01-22 14:56:28
| Причина ,- высокая температура внутри ИБП.а уж почему смотрите ,или термодатчик врет ,или АКБ старая и греется ,или ИБП пылью забился.Подключите к компу и хоть посмотрите напряжение на АКБ,температуру. |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-22 15:22:31
| Спасибо за ответ! Батареи зарядились, были поменняны все электролиты.
Возник еще один вопрос. Скажите правильно ли я собираюсь откалибровать: зарядить до 100, дать нагрузку 35, отключить com и питающий кабели, дать ибп поработать на батареях до полной отключки? Вопрос если я до калибровки с помощью UPSDIAG задам ему 0 вую константу -А0, не навредит ли это ибп. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-01-22 17:46:24
| После пользования upsdiag ИБП может стать полностью неработоспособным, так как он не предназначен для данной модели ИБП.Не зная температуры,марки и даты выпуска АКБ и напряжения подзаряда дать вам совет,это как пальцем в небо. |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-25 10:30:10
| при 100% заряда внутренняя температура 22 градуса,
напряжение подзаряда 27,54 (смотрел по upsdiag), при замере на клеммах 27,6, акб sven 01.2015 (из магазина конечно не айс но за неимением лучшего). Acpfix купить не имею возможности, аппарат казенный,
upsdiag понял что не подходит.
Подскажите какой программой калибровать или каким методом (и нужно ли куда что прописать). |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-01-25 21:22:36
| У вас сбилась термокомпенсация напряжения заряда,при 20-24С должно быть 27,67 по программе.По клемам ,согласно PDF на акб.. |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-25 21:31:32
| Разъясните пожалуйста, чем это грозит и как исправить |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-25 21:43:57
| И уж совсем не пинайте PDF на акб смотреть в инете? |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-26 11:38:18
| Дальнейшие опыты))
при 23 градусов пробовали программно выставить 27,81 вольта замер на клеммах показал 27.3, правда потом ups diag программное значение к 27,6.
Подскажите кто нибудь куда копать? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-01-27 19:49:24
| Зачем копать,сделайте,что говорят.27,3 на акб по приборам и 27,67 по программе при 23С ,это то,что доктор прописал,так и оставьте! |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-27 21:16:51
| 27,2-27.3 стабильно держится на клеммах, а вот программно после 24 градусов с 27.67 падает до 27.53 |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-27 21:24:38
| После калибровки разрядкой на 44 , процента(лампы накаливания две 150-ки и две 95- ки) с установленным в регистр 0 значением А0, получили регистр 0 равный 89. Это для годичных sven нормально или все же низковато? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-01-28 20:49:43
| Это правильное поведения напряжения.27.54 после 25 с до 29 с.Значение на мой взгляд очень хорошее для Свинов. |
|
Alessio
Участник
Тем: 4 Сообщений: 25 На форуме с 20/01/16 |
2016-01-28 22:07:56
| Chevyuser, огромное спасибо!!!! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|