По определенным причинам, а не потому что жаба душит, мы не можем вызвать мастера на замену батарей на Matrix 5000. Подскажите как правильно заменить на нем батареи. Что и в какой последовательности следует делать? Как сказать упсу что у него теперь новые батареи.
LoMaster
Гость
2006-02-20 13:13:40
майл свой оставь расскажу
Sens
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 01/03/06
2006-03-01 03:17:50
Упс-с-с, а мне не расскажете? А то у мну та же ситуёвина на работе...Один в один. sens_0@pochta.ru ежели можно, конечно.
M_A_N
Гость
2006-11-09 17:07:20
Ой как хорошо, что на этот топик наткнулся. Мне тоже очень надо знать как поменять батареи на Матриксе5000. Отрпавьте плиз и мне копию объяснений anik777[_пёсик_]gmail.ru Заранее большое спасибо.
LoMaster
Гость
2006-11-16 16:45:22
M_A_N не работает твой майл !
ded
Гость
2007-04-02 14:35:19
Плиз!!! Такая же проблема trustu@mail.ru
ded
Гость
2007-04-04 09:09:19
Плиз!!! Такая же проблема trustu@mail.ru
Alex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 1
На форуме с 04/04/07
2007-04-04 09:20:04
Аналогичная проблема. alex@ves.volmrk.ru
mao27
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 04/06/07
2007-06-04 12:17:03
Столкнулся с такой же проблемой. Имею matrix 5000, заменили батареи, специалистов в городе нет :( Буду премного благодарен за инструкцию. mao27[at]ua.fm
Hunter
Гость
2007-08-02 09:34:44
Та же проблема, помогите пожалуйста Afonia1986@mail.ru
михаил
Гость
2009-05-30 12:52:20
Плиз!!! Такая же проблема. next23401@rambler.ru
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-06-01 15:18:44
Какая проблема ? В чем конкретно проблема ?
Алексей
Гость
2010-01-11 16:18:14
калибровка нужна после замены батарей
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-01-11 16:38:52
Алексей ! Если это вопрос , тогда понятно , А если совет другим - то поезд ушел пол года назад , если не больше . Только проснулись ?
fona
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 26/01/10
2010-01-26 09:51:45
здравствуйте. заменили батареи на matrix 5000 но упс их не видит и не заряжает. подскажите как решить вопрос. если можно на drummer@list.ru
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-01-27 18:35:06
Матриксу вообще все равно, есть у него батареи или нет, напряжение на ДС шине должно быть, а вот если его нет, то тут нужен ремонт силовой части.
iliapo
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 27/02/10
2010-02-27 09:01:01
Такая же проблема. помогите плиз. pin_mail@rambler.ru
iliapo
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 27/02/10
2010-02-27 09:02:59
) Matrix 5000 - не заряжает батареи.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-02-27 12:21:08
iliapo а как помочь то?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-02-27 13:59:38
Вы свои батареи проверьте хоть для начала,на нагрузку,при включении MATRIX тестирует батареи,если они хорошие,то подает зарядный ток,если они ток не принимают,то соответственно через пару секунд снимает напряжение. Кстати,батареи то старые моглаи перестать заряжжаться именно от неисправности,а не от того,что оно сдохло). Вобщем сунуть тестер в батарейный разьем,повключать-повыключать Matrix и описать наблюдения. Павел Осипов, напряжение на DC шине без батарей будет вольт эдак 36,не мало ли ?)))))))
iliapo
Гость
2010-02-27 14:28:24
Smart-UPS RT 5000 XL ------------------------------------------------ Status of UPS : Discharged, No Other Alarms Present Last Transfer : Due to software command or UPS's test control. --------------------------------------------------------------------- Input Voltage : 234.7 VAC Input Frequency : 49.99 Hz Output Voltage : 229.3 VAC Output Frequency : 49.99 Hz Load Power : 041.0 % Watts Battery Voltage : 185.7 VDC Max Line Voltage : 237.6 VAC Battery Capacity : 001.0 % Min Line Voltage : 000.0 VAC Runtime Remaining : 0000 min Internal Temp : 025.2 C --------------------------------------------------------------------- на батарее 94,2 v при включении 94,1 v при нагрузке 86v на второй батарее примерно тоже самое.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-02-27 14:53:27
Так о чем разговор то идет? RT или Matrix? В RT-2 желтых предохранителя смотреть,далее по результатам Matrix-ждем результатов измерения
iliapo
Гость
2010-02-27 15:21:19
Сильно извиняюсь, сам был в заблуждении и Вас ввел... конечно RT. Подскажите где проверять предохранители - если Вы имеете ввиду на батарейных блоках (у меня они не желтого цвета) с ними все в порядке.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-02-27 20:45:48
iliapo, зайдите в раздел Сервис,там как раз RT обсуждается на эту тему,а тут про MATRIX
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-02-27 23:06:04
iliapo ! "...где проверять предохранители ...." Нельзя в 5000 - ик лезть не зная его . Не обойдется все двумя желтыми предохранителями ! Они следствие !!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-03-02 00:34:43
андрейка3, следствие пробоя ключей,а вот с какого перепугу?Никто не анализировал,почему?3000RT валяется, даже лезть не хочу ,потому что с коттеджа,как фазы перекосит,сразу зарядка вылетает( Неужели так к перенапряжениям чуствителен?
Amelion
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 04/08/10
2010-08-04 14:09:26
amelion@inbox.ru Подскажите как правильно заменить батареи.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-08-04 14:34:28
если топстартер задал про Matrix, то лучше по этой теме и задавать вопросы. В общем случае согласно документации. Если нет документов, можно просто направить запрос в Поддержку ( SmartCellXR - там есть спец кнопка reset, SmartCell - только через СЦ, нужно спец образом сбрасывать контроллер в бат модуле)
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-08-04 14:57:19
Amelion ! Вы о Matrix или о SURT ??
shomas
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 29/10/11
2011-10-29 13:26:52
Доброе время суток, если есть кто живой пришлите пожалуйста инструкцию по замене батарей на Matrix 5000 батарейный отсек XR shomas@me.com
poseidon
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 21/11/11
2011-11-21 19:35:03
ссылка Сброс батарей в домашних условиях можно сделать на SmartCell-XR, делается это так: 1. Отсоединить информационный кабель от Matrix; 2. После того как потухнет светодиод, нажать кнопку на задней панели SmartCell-XR и не отпуская вставить информационный кабель в Matrix (светодиод должен замигать); 3. Выключить Matrix (все должно потухнуть) и снова включить; 4. Операция сброса батарей завершена. Калибровку батарей провести с помощью встроенных тестов в UPS Matrix, либо с помощью программы PowerChute от APC©. Не прерывайте тест калибровки батарей пока он не закончится.
poseidon
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 21/11/11
2011-11-23 18:12:38
ссылка Сброс батарей в домашних условиях можно сделать на SmartCell-XR, делается это так: 1. Отсоединить информационный кабель от Matrix; 2. После того как потухнет светодиод, нажать кнопку на задней панели SmartCell-XR и не отпуская вставить информационный кабель в Matrix (светодиод должен замигать); 3. Выключить Matrix (все должно потухнуть) и снова включить; 4. Операция сброса батарей завершена. Калибровку батарей провести с помощью встроенных тестов в UPS Matrix, либо с помощью программы PowerChute от APC©. Не прерывайте тест калибровки батарей пока он не закончится.
slw6
Участник


Тем: 3
Сообщений: 7
На форуме с 28/02/12
2012-08-15 08:44:45
Здравствуйте. На Matrix 5000 в 2-х SmartCell заменили аккумуляторы. Тот на котором светодиод не горел определяется нормально, а на втором перед заменой загорелся светодиод, батареи замени, светодиод не гаснет.. Посоветуйте что можно сделать С уважением Станислав
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-08-15 10:08:13
Давно не делал этого . На некоторых было ,что отсутствует кнопка сброса и даже место под неё на печатной плате, то тогда надо добраться до платы и : 1) Включить ИБП , SmartCell подключить к ИБП обоими разъёмами - информационный и силовой 2) Отключить информационный разъём от SmartCell 3) Дождаться пока погаснет светодиод на SmartCell 4) Коротнуть на IC3 93С46 8 - я нога , на IC2 нога 17 То же бывает при нажатии кнопки сброс на SmartCell XR 5) Подключить информационный кабель в SmartCell 6) Индикатор на SmartCell должен мигать, подождать несколько секунд ,после выключить ИБП и убрать закороченное на IC3 и на IC2 . Когда то записал в своем талмуде.
slw6
Участник


Тем: 3
Сообщений: 7
На форуме с 28/02/12
2012-08-15 10:45:36
Спасибо, на плате есть место возможно под кнопку с обозначением SW1, попробую проследить монтаж
fenikssss
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 03/02/15
2015-02-03 08:48:52
всем привет и у меня актуальна проблема замена батарей на матриксе. кто поделится мануалом? и еще вопрос в самом блоке управления нет батарей? это только отдельный блок? n.fominyh@smartkom.ru
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-04 03:32:27
Да.Отдельный
Givispam
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 18/03/15
2015-03-18 10:47:05
Здравствуйте.Подскажите как правильно заменить батареи. givispam@gmail.com
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-03-18 13:08:55
Троль?
GlobalFM
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 24/10/16
2016-10-24 11:37:28
Добрый день!
Прошу мне так же описать процедуру замены и калибровки на почтовый адрес govdish@inbox.ru
За ранее спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-10-24 14:14:59
Процедура описана в 6 м посте выше от Вашего,неужели прочитать так лениво?
rechkin
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 20/12/16
2016-12-20 16:06:51
Имеется Matrix 5000. Недавно на нём поменяли батареи SmartCellXR. Провели калибровку. После первой проблемы с 220 он теперь постоянно выдает, что "The battery power is too low to support the load" и типа вот-вот отрубиться, хотя батареи заряжены на 100% и при пропадании электричества упс при 50% загрузке спокойно час выдерживает, не выдерживают только наши нервы. Подскажите, пожалуйста, куда копать? apcfix и upsdiag не помогают. состояние регистров 5,6 и 0 - E9, F5 и C2 соответственно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-20 16:27:15
Ну тут есть некоторые тонкости,но во первых надо понять,что за АКБ вы поставили?Кроме того,вы не делали профремонт вашего ИБП,а ему думаю лет 20.....И регистры никак не помогут,если есть проблемы с АЦП ,как вариант.
rechkin
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 20/12/16
2016-12-21 15:27:06
Спасибо за совет. Он натолкнул меня на определенные мероприятия. Раз в матриксе нет возможности зайти в PROG режим, значит он матриксу и не нужен. Ранее, сразу после замены батареи и их последующей зарядке, запуск калибровки через management card не давал результат, калибровка начиналась и через некоторое время останавливалась безрезультатно. Сейчас я подключился напрямую через компорт и запустил калибровку из терминала. Или так совпало, или еще какие вещи случились, но калибровка прошла успешно и теперь у меня показывает солидный аптайм. На форуме я прочитал где-то, что надо бы калибровку не один раз, а несколько проделать. Так ли это?.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-21 16:06:16
Для Вас описана Андрейкой 3 процедура,зачем гадать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-21 16:08:07
Вас спросли про модель акб,для какой-нибудь Дельты вообще делать калибровку упаритесь.
rechkin
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 20/12/16
2016-12-22 16:09:25
в моём матриксе АКБ CSB 12360W FR
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-22 18:10:34
Если правильно кнопку жали на плате управления модулем XR сразу все должно хорошо быть,у вас коммуникация работает с головой ?Информация о емкости берется из платы батареи ,и сбросом ,как описано выше,устанавливается к заводским параметрам.
uncleru
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 27/07/18
2018-07-27 13:17:24
Добрый день, достались 3 APC Matrix 5000 с 6 пустыми XR блоками.
Использовать планирую для бесперебойного питания загородного дома.

Задача: для эффективного использования фермы АКБ, в составе 4, 8, 12 батарей типа DJM12250 подключенных последовательно, было бы оптимально подключение 3 ИБП к одной ферме.

Вопросы:
1. Возможна ли в принципе такая схема с учетом коммуникационного кабеля от ИБП к XR блокам
2. Будет ли нормально работать зарядка фермы АКБ с 3 ИБП или будет нужна развязка 2 ИБП с фермой АКБ, например, с помощью диодов шоттки для обеспечения однонаправленного тока от АКБ к ИБП?

Задача тем более важна, что в перспективе к ферме АКБ планируется подключение контроллера заряда СБ

Заранее спасибо.
Дмитрий
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-27 17:15:34
Будут проблемы с диагностикой АКБ ибп.Вы не обеспечите корректную работу батарейных мониторов на 2 или 3 ибп сразу.
Скорее всего придется не использовать часть батарейных мониторов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям