АвторТема:  SURT3000XLI bad output voltage
IsamiSan
Участник


Тем: 19
Сообщений: 44
На форуме с 25/04/13
2014-08-22 11:49:57
Здравствуйте. Поступил в ремонт такой аппарат 2007 года. Клиенты жаловались на то, что горит индикатор ошибки. У меня проблема не воспроизвелась. Я почистил ИБП от пыли, почистил ножки процессора. Батареи, со слов клиента, были заменены месяцев 6 назад. Хотя они двух разных производителей и даже разных годов выпуска. Я на всякий случай их проверил под нагрузкой по отдельности и провел калибровку ИБП. Протестировал и отдал. На этой неделе его снова привозят. С данной ошибкой. Я тут почитал про плохой пропай реле. Сниму плату и пропаяю. Может посоветуете ещё что нибудь?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-08-22 13:31:55
1-установить одинаковые батареи в оба плеча.2-правильность измерения напряжения сети ,3-проверить напряжение DC bus +-398 V 4-проверить на подгорелость витков и хорошо ли одеты клемы дросселя на ножках и выходную емкость (должна быть не менее 19 мкФ)
IsamiSan
Участник


Тем: 19
Сообщений: 44
На форуме с 25/04/13
2014-08-22 13:45:00
Хорошо, проверю, в понедельник отпишусь.