2008-12-29 10:12:39При подключённом питании работает только вентилятор. Нет никакой индикации. Отключить можно только отсоединив кабель питания и нажав кнопку выключения. При подключении кабеля питания начинает крутиться только лишь вентилятор. Можно ли оживить?.
Pavel Menakhin Команда APC
Тем: 0 Сообщений: 93 На форуме с 00/00/00
2008-12-29 10:36:54
Добрый день.
Как давно такая ситуация?
Уточните, пожалуйста, part-номер и серийный номер ИБП. В каком городе вы находитесь?
zimins1
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 29/12/08
2008-12-29 10:46:55
Ситуация произошла вечером 27.12.08г. Г. Москва, model number-SUA2200I. serial number-JS0730016854/
Olga
Участник
Тем: 0 Сообщений: 27 На форуме с 23/12/08
2008-12-29 13:28:44
Добрый день! для начала попробуйте произвести процедуру обнуления памяти источника. Инструкция ниже.
1) отключаете источник кнопкой выключения;
2) отсоединяете все, что подключено к ИБП сзади;
3) Нажимаете повторно и удерживаете кнопку отключения источника в течение 5-10 секунд пока не услышите щелчок;
4) Отсоединяете (вытаскиваете) battery connector (треугольный черный разъем, соединяющий батареи с источником на задней стенке ИБП). В случае его отсутствия, отсоединяете и извлекаете батареи внутри ИБП;
5) Нажимаете на кнопку включения источника бесперебойного питания: произойдет еще один щелчок;
6) Подключаете все обратно и пробуете запустить UPS заново.
Если не поможет, необходимо обратиться в сервисный центр.