Раздел: Cервис


АвторТема:  Нет индикации нагрузки Smart Ups 1500
Sinke
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 29/07/11
2011-07-29 15:41:04
ИбП не показывает уровень нагрузки, ни один светодиод не светится, в связи с этим невозможно произвести калибровку (после замены батарей). Программа UPSdiag также отображает нагрузку = 0. При этом ИБП работает, но некорректно, так как некалиброван, быстро выключается при работе от аккумуляторов. Что можно сделать?
Sinke
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 29/07/11
2011-07-29 15:46:42
Забыл добавить, что сама индикация работает, при тесте индикаторов, все светодиоды загораются.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-30 14:24:40
Перовести сервисную калибровку,низкий калибровочный коэфф по мощности скорее всего,если не поможет,отремонтировать канал измерения мощности.
Sinke
Гость
2011-07-31 01:51:03
Калибровку запустить не получается, программа пишет: увеличьте нагрузку не менее 35%, а она всегда 0%. Думаю, что всё же неисправен канал измерения. Если есть опыт ремонта, подскажите, где копать? Видел на плате небольшое кольцо, с обмоткой, через него пропущен один виток провода, видимо это оно? Или ещё есть нюансы?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-31 11:34:13
вы читать умеете?коэфф мощности! Для писатателей......в своем УПСДИАГЕ жмите кнопку "-" в калибровке измерения мощности.подключив на выход лампочку 0,5-1кВт. И если Вам пишут сервисная калибровка,зачем делать емкости батарей?Тут читатели,они читают,что Вы им пишете)).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-31 11:35:00
Если разницы не видите или непонимаете-то к специалистам,ИБП целее будет!
Sinke
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 29/07/11
2011-08-01 09:43:21
В "моём" УПСДИАГЕ калибровочный коэффициэнт мощности менял ещё до того, как написал здесь вопрос, так что не надо ёрничать.
Sinke
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 29/07/11
2011-08-01 10:56:14
Выявленная причина - нарушения переходного отверстия в плате. UPS исправлен.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-08-01 20:15:23
Из ваших записей этого не следует,кроме попытки рантайм калибровки,хотя в Вашем Упсдиагке можно коеффициент в лоб выставить,из-за особенностей и глюков УПСДИАга скрутить константу на 00 вообще проблем нет,особенно если была FF.Про обрыв в переходном отверстии первый раз слышу,обычно сворачивают детали на плате)).
Sinke
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 29/07/11
2011-08-02 10:18:09
Мне здесь виднее, что из чего следует. Пропайка переходного отверстия исправила ситуацию.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям