APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  2 Симметры PX 80kVA
Ferraz
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 20/10/15
2015-10-20 12:45:35
В параллель могут работать?
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-20 18:00:19
Интересно в для чего вообще такие мощные бесперебойники и что они питают? ну чисто для любопытства, если не затруднит ответить.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-20 23:34:54
2 поколения могут до 4 х штук.Если у вас PX1 ,у которого 10 кВа модули,то только теоретически приобьединении по канбасу,но вот прошивки под мозги вроде так и не было сделано.Реализовано только для Px2 250/500 C возможностью наращивания до 2 МВт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-20 23:45:42
Используются для питания ЦОДов обычно ,ну или всего IT оборудования в здании/этаже.В гипермаркетах для питания IT , аварийного освещения и линейки касс.При мощностях более 300 кВт примерно ,более выгодно применение инерциальных роторно- дизельных ИБП.Где это невозможно ,приходится каскадировать ИБП.Кондиционирование ЦОДов тоже частично висит на ИБП ,поэтому мощности часто даже не хватает.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям