АвторТема:  InRow ACRD101 замена блока управления
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-17 10:34:50
Добрый день. Нужна помощь в настройке блока управления после замены на новый. После подачи
питания кондиционер пытается установить связь, не может этого сделать. Уходит в ошибку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-19 16:01:23
Где вы находитесь?
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-25 15:51:12
Добрый день. Башкирия. Уфа
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-26 13:27:50
Итак. Продолжим. Картина такова: имеем три кондиционера InRow DC101. Трудятся они верой и правдой в серверной. Пока в один прекрасный день один из них не умер (то-ли от горя, то-ли от радости). В общем, перестал он дренажную помпу отключать. Заказчик на ремонт не согласился. Меняем, говорит, плату на новую. Хозяин - барин. Купили, поменяли. Но не все так просто оказалось. На пульте висит зловещая надпись establishing communication... И все. Файл конфигурации скопировал с соседнего блока, поправил MAC и IP. Загрузил. Но это ровным счетом ничего не поменяло. И куда копать дальше не знаю.
Собственно, вопрос: нужно-ли какое-то специальное ПО, которое имеется только у сертифицированных инженеров. Или мне нужно просто руки раскривить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-26 16:14:43
Это установка коммуникации по внутренней шине блока управления .Проверить 1-исправность платы , 2-правильность установки, 3-соответствие прошивки вновь установленной платы.
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-26 17:34:30
Уважаемый Chevyuser.
Огромное спасибо за лучик света! 1.исправность платы: она новая, только из коробки. Я конечно допускаю, что всякое бывает. Но как проверить? 2.правильность установки: с этим полегче. Там в принципе невозможно что-либо перепутать. Все разъемы разные. 3.соответствие прошивки: вот на этот счет есть сомнения. Поясню: ini файл я скопировал с рабочего кондиционера (подправил конечно MAC и IP). Но все равно, новая плата, а точнее сетевая плата имеет более свежую прошивку. Тут сразу вопрос: как проверить совместимость старой прошивки и новой платы? И где качнуть config.ini для новой платы?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-26 18:26:46
Вы не совсем понимаете , о чем речь.Поставьте новую плату в работающий кондиционер, а вот из него влату в тот,который не работает, и поймем в чем дело.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-26 18:28:49
В блоке управления несколько плат, каждая содержит в составе микропроцессор и обмен идет по внутренней шине( Ну дляпростоты понимания типа автомобилльной Can bus ,) так вот связи нет не по эзернету, а именно по внутренней шине.
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-26 19:13:41
Умеете вы огорчить, скажу я вам! Хочу уточнить: в моем случае InRow DC101 имеет одну плату (по типу материнской на компьютере), и уже на ней установлены все остальные: оперативная память (очень похожа на оперативку для ноутбука), модуль контроля давления на воздушном фильтре, ну и плата сетевого управления. Больше плат нет. Только панель управления на передней панели кондиционера. Плата пришла в сборе со всеми мелкими. Мне осталось только все разъемы переткнуть.
Да и менять ее на рабочую машину ОЧЕНЬ рискованно: два кондиционера справляются на пределе. Если что-то пойдет не так... Меня на форуме долго не увидят.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-26 19:24:31
А,вот теперь хоть ясно, что вы меняете , так проще , втыкаем в доску доп модули от старой платы и смотрим,что получается. там есть одна маленькая платочка,не помню,в слот она ставится ,или прикручивается , с микроконтроллером , который содержит знакогенератор для панели управления , у меня были проблемы с ее разьемом ,отложилось,что штыревой.
Так что переставляем в доску все по очереди и смотрим , к сетевой плате вопросов не было , у вас их две в итоге ?Вот старую поставьте ,чтро бы исключить проблемы с конфигурационным файлом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-26 19:25:12
Или хоть фотку сделайте со снятой крышкой.Проще будет.
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-26 19:41:48
У меня теперь вообще два полных комплекта! Загвоздка вот в чем: плату стали менять после скачка напряжения. В общем все работает, но после включения дренажной помпы ее уже не отключить. Предлагал заказчику попробовать проверить на пробой полевые ключи на плате. Но он настоял на замене целиком. Я так понимаю там всем заправляет плата сетевого управления. Я пробовал поставить старую плату сетевого управления вместо новой: запускается обновления ПО. Потом обрывается на пол пути. И после перезагрузки блока появляется критическая ошибка: заводская конфигурация не завершена.
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-26 19:42:05
Фотки скину
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-26 19:57:56
Меня больше интересует файл конфигурации. В инструкции по переносу config.ini говорится, что нужно удалить все ";" перед строками, иначе не будет работать. А у меня и не было ничего перед строками, только перед комментариями. Я скопировал его с рабочей машины, поправил айпи и мак. И залил в новую плату. Может в этом проблема? Завтра скину фрагмент файла конфигурации, может надо его подрезать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-26 21:05:51
Сомневаюсь, по моему она пищет ,если ошибка в файле конфигурации.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2018-09-28 16:07:38
Где фотки установленной платы, и снятой?
prof69
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 17/09/18
2018-09-28 16:11:12
Всем добрый день. Фотки еще в телефоне. Много работы, просо нет времени скинуть на комп и выложить сюда. В понедельник обещаю!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям