Автор | Тема: Smart 1500 2U мигают индикаторы |
redeye
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 28/03/12 |
2012-03-28 12:14:08 за последние 2 месяца ИБП выключался 3 или 4 раза, и только ночью !!!
на утро мигал блок индикаторов " питания от сети , пониженого и повышеного напряжения" и блок индикаторов "перегрузка, питание от батареи и замена батареи".
последний раз выключался ровно 2 недели назад, думаем может это всязано с самопроверкой ИБП ? ( она как раз стоит раз в 2 недели ) |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-03-28 12:44:27
| Это связано с плохими реле и понижением (или повышением) входного напряжения. Лечится в СЦ. Велкам |
|
redeye
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 28/03/12 |
2012-03-28 13:27:42
| Спасибо за ответ! повезу в сервис. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-29 00:21:58
| Прескорбно,в рэковых платах релюшки летят гораздо реже,чем в обычных.После ремонта не ставьте порог 208 вольт нижний,поставьте 196 ,если комп работает,ему все равно ,а ИБП поживет гораздо дольше. |
|
redeye
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 28/03/12 |
2012-03-29 10:08:06
| Спасибо за совет.
Больше никаких настроек менять не надо ? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-03-29 14:54:48
| уменьшите чувствительность, с высокой, на среднюю. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-03-29 14:56:07
| P.S. кнопочка рядом со светодиодом на задней стенке, или через прогу. |
|
redeye
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 28/03/12 |
2012-03-29 15:06:20
| спасибо!
заберу из СЦ - сделаю. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|