АвторТема:  Ошибка в Smart-UPS VT 20 кВ
Greg16
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 25/06/19
2019-06-25 17:18:06
Доброго времени суток!
После переезда ибп Smart-UPS VT 20 кВ у клиента случилась беда. ИБП вдруг перешел на байпас
начал выдавать ошибки "unable to sinchronizeoupu to uass" (это дословно то что заказчик прислал).
При этом горит лампочка байпаса, ошибки и нагрузки.
Greg16
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 25/06/19
2019-06-25 17:30:58
Да и еще, при переводе в механический байпас ошибка исчезает.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2019-06-25 17:47:35
Как мне видится, проблема в ротации фаз.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2019-06-25 17:49:53
А вообще, то что прислал заказчик смысла не имеет. Пусть делает фотки, и мне на почту (есть в подписи)
Greg16
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 25/06/19
2019-06-25 18:11:56
Осипов Павел, отправил фото Вам на почту.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2019-06-25 18:19:01
Да, судя по всему то что и предположил. Поменять L1 и L2 на входе в ИБП местами, и будет Вами счастье. Но вообще не мешает пригласить на профилактику, и диагностику. Так что велкам.
Greg16
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 25/06/19
2019-06-25 18:27:11
Оно б то можно было и пригласить, только это в Киеве ))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-26 18:37:50
А там очень страшно))))?
Greg16
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 25/06/19
2019-06-27 12:17:05
После изменения ротации фаз и перегрузки ибп перестал видить батареи.
Greg16
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 25/06/19
2019-06-27 12:28:42
Ошибки
Par Master Present Below RT Threshold ite Wiring Ok
XR Bt. Fuse OK Batt Module Incr. Par Master Present
No Master Present Discharget alter y XR Bat. Fse OK
Mains Out of Range ite Wising Fault y No Mastr Present
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-27 16:58:25
перегрузки или перезагрузки?
У вас какая дата замены акб ?
Batt Module Incr. соседствует с Discharget alter y XR Bat
Надо проверить ВСЕ картриджи отдельно на напряжение под нагрузкой ( электрочайник 2 кВт) , Напряжжение не должно падать ниже 92 Вольт при токе около 5 А.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-27 17:02:45
Надо добиться, что при выдвигании любого картриджа ИБП писал Batt Module Decr и Batt Module Incr при вдвигании.
Учтите,что ручку механического байпаса спереди нельзя крутить в положение ЗАМКНУТО (вертикальное положение), не убедившись,что ИБП переведен в электронный байпасс или выключен!
Иначе произойдет его повреждение.
Greg16
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 25/06/19
2019-06-27 17:26:54
При перезагрузке. Дело в том что до этого ИБП показывал время автономной работы. А какое должно быть общее напряжение на батарейной шине? Перед переездом заказчик его зверски выключал (отрубил питание и ждал пока не сядут батареи). После включения с батареями было вроде все ок, была только ошибка синхронизации фаз. Сегодня его выключали, выдвигая при этом батареи, так как батарейного автомата ни на нем ни на шкафу нет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-27 20:45:23
Не хуже 192 вольта в плюс и в минус на выключенном , под сетью 216 вольт в плюс и столько же в минус от нейтрали.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-27 20:45:43
Посмотреть можно с панели в разделе статус
Greg16
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 25/06/19
2019-06-27 21:59:40
У нас 170 вольт (( Глубокий разряд. Есть шанс поднять, или замена?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-28 14:19:44
Вы на вопрос то отвечайте, о последней дате замены.А так через диод и лампочку 100 ватт в розетку 2 последовательно до 220 вольт на 2 картриджа.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям