Автор | Тема: Ошибка в Smart-UPS VT 20 кВ |
Greg16
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 25/06/19 |
2019-06-25 17:18:06 Доброго времени суток!
После переезда ибп Smart-UPS VT 20 кВ у клиента случилась беда. ИБП вдруг перешел на байпас
начал выдавать ошибки "unable to sinchronizeoupu to uass" (это дословно то что заказчик прислал).
При этом горит лампочка байпаса, ошибки и нагрузки. |
|
Greg16
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 25/06/19 |
2019-06-25 17:30:58
| Да и еще, при переводе в механический байпас ошибка исчезает. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2019-06-25 17:47:35
| Как мне видится, проблема в ротации фаз. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2019-06-25 17:49:53
| А вообще, то что прислал заказчик смысла не имеет. Пусть делает фотки, и мне на почту (есть в подписи) |
|
Greg16
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 25/06/19 |
2019-06-25 18:11:56
| Осипов Павел, отправил фото Вам на почту.
|
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2019-06-25 18:19:01
| Да, судя по всему то что и предположил. Поменять L1 и L2 на входе в ИБП местами, и будет Вами счастье. Но вообще не мешает пригласить на профилактику, и диагностику. Так что велкам. |
|
Greg16
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 25/06/19 |
2019-06-25 18:27:11
| Оно б то можно было и пригласить, только это в Киеве )) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-26 18:37:50
| А там очень страшно))))? |
|
Greg16
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 25/06/19 |
2019-06-27 12:17:05
| После изменения ротации фаз и перегрузки ибп перестал видить батареи.
|
|
Greg16
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 25/06/19 |
2019-06-27 12:28:42
| Ошибки
Par Master Present Below RT Threshold ite Wiring Ok
XR Bt. Fuse OK Batt Module Incr. Par Master Present
No Master Present Discharget alter y XR Bat. Fse OK
Mains Out of Range ite Wising Fault y No Mastr Present
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-27 16:58:25
| перегрузки или перезагрузки?
У вас какая дата замены акб ?
Batt Module Incr. соседствует с Discharget alter y XR Bat
Надо проверить ВСЕ картриджи отдельно на напряжение под нагрузкой ( электрочайник 2 кВт) , Напряжжение не должно падать ниже 92 Вольт при токе около 5 А. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-27 17:02:45
| Надо добиться, что при выдвигании любого картриджа ИБП писал Batt Module Decr и Batt Module Incr при вдвигании.
Учтите,что ручку механического байпаса спереди нельзя крутить в положение ЗАМКНУТО (вертикальное положение), не убедившись,что ИБП переведен в электронный байпасс или выключен!
Иначе произойдет его повреждение. |
|
Greg16
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 25/06/19 |
2019-06-27 17:26:54
| При перезагрузке. Дело в том что до этого ИБП показывал время автономной работы. А какое должно быть общее напряжение на батарейной шине? Перед переездом заказчик его зверски выключал (отрубил питание и ждал пока не сядут батареи). После включения с батареями было вроде все ок, была только ошибка синхронизации фаз. Сегодня его выключали, выдвигая при этом батареи, так как батарейного автомата ни на нем ни на шкафу нет. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-27 20:45:23
| Не хуже 192 вольта в плюс и в минус на выключенном , под сетью 216 вольт в плюс и столько же в минус от нейтрали. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-27 20:45:43
| Посмотреть можно с панели в разделе статус |
|
Greg16
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 25/06/19 |
2019-06-27 21:59:40
| У нас 170 вольт (( Глубокий разряд. Есть шанс поднять, или замена? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-28 14:19:44
| Вы на вопрос то отвечайте, о последней дате замены.А так через диод и лампочку 100 ватт в розетку 2 последовательно до 220 вольт на 2 картриджа. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|