АвторТема:  SmartUPS 2200XL замена АКБ
Grenadier
Гость
2008-10-09 10:54:20
Ситуация следующая: ИБП SmartUPS 2200XL с 4 дополнительными батареями установлен в очень критичном месте. SN: GS0042002657. После 4 лет работы показатели в PowerChute очень низкие (при 60%Load 30min - Runtime). Заменил "на горячую" две пары АКБ в нижнем блоке ИБП, оключил дополнительные батареи. Запустил PowerChute - показатели не изменились. Выставляю в PowerChute, что батарей нет - PowerChute показывает что Runtime 1 min. Выключать ИБП очень не хочется. Возможно ли что-нибудь сделать для восстановления полной работоспособности не отключая потребителей?
st72f63
Гость
2008-10-09 10:57:03
Можно. Сообщите Ваше местоположение и ближние помогут.
Grenadier
Гость
2008-10-09 11:06:25
Ростов-на-Дону. Это что-то меняет? СЦ я найти смогу. Я забрать у потребителей ИБП. Необходимо все сделать на месте. Тем более, что в документации к ИБП предусмотрена возможность такой замены АКБ.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-10-09 12:46:58
Менялись ли когда-нибудь батареи со времени выпуска источника ? Или замена производится впервые ? Озвучьте серийные номера батарейных блоков.
Grenadier
Гость
2008-10-09 16:56:33
ИБП 2000г, последний раз ИБП был в СЦ в 2004 году что-то делали с ним, но АКБ не меняли (за давностью документация не сохранилась). Вынутые АКБ не штатные, значит заменялись. Батарейные блоки уже с заменными АКБ, серийные номера я не смогу посмотреть (очень глубоко они) - да и потеряли они актуальность после замены АКБ.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-10-09 22:39:38
Grenadier! Скорее после замены Вы не провели калибровку батарей и константа " 0 " (проверяется в терминале ) неверна для новых батарей, отсюда и Runtime 1 min .Отключить придется для подключения не критичной нагрузки не менее 35%,батареи 100% и дайте разрядится не прерывая до отключения и вновь зарядите. Должно нормализоваться.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-10-10 08:27:25
И это только половина работы. По-хорошему, ИБП нужно выводить из эксплуатации, поизводить детальную диагностику и профилактику. Это в Ваших же интересах. Если не хотите везти в СЦ и знаете как всё это делается - лучше это сделать.
Grenadier
Гость
2008-10-10 22:40:59
Спасибо всем, заменил ИБП на три 700-х, в понедельник начну с ним работатьлибо передавать в СЦ.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям