2015-03-29 09:40:51Товарищи, вопрос такой - как ПРАВИЛЬНО заменить аккумулятор в Smart-UPS SC 620 ?
Старый аккум благополучно помер, проработав 7 лет. Далее UPS начал пищать и мигать лампочкой со значком замены аккумулятора.
Как ПРАВИЛЬНО заменить аккум? Просто вытащить старый - и подключить на его место новый? Или нужно что-то делать ещё - через прогу Power Chute?
Да,менять надо было его эдак года 3 назад.,Если вытащить старый сможете,возможно обойдетесь только калибровкой длительности работы от батареи согласно мануалу через Power Chute или Apcfix.Но...обязательно проверьте измеряемую мощность нагрузки при работе от батареи,если она заметно завышена ИБП придется паять.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.