АвторТема:  Включение SURTD3000XLI
NbookService
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 06/11/17
2017-11-08 10:27:57
Здравствуйте. Вопрос в следующем : Должен ли данный УПС включатся в рабочий режим (от батарей)
без подключения к электросети 220 В ? Или это зависит от внутренних настроек ?
В наличии 2 одинаковых. Один включается и работает (горит оранжевая лампочка LED). Второй
включает только внутренний вентилятор охлаждения, при нажатии на " I " длинный звуковой сигнал, и
все на этом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-08 17:10:48
Вы холодный старт имеете в виду?
Это зависит от предидущего состояния, как ИБП был отключен и состояния акб.