Тема: BX1100CI-RS мигает зеленым и красным диодами при попытке включения после замены батарей на новые
nikobit
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 14/08/20
2020-08-14 16:06:42Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Приобрел две АКБ на 12В, 7А*ч производителя APC: RBC2 (описание по ссылке [https://www.dns-
shop.ru/product/7fb7006bbba252d7/akkumulatornaa-batarea-dla-ibp-apc-rbc2/]) . После замены батарей
ИБП продолжил вести себя в точности, как со старыми изношенными АКБ: при включении и начале
самотестирования происходит переключение в режим аварии - переменное мигание обоих
светодиодов. Что происходит с ИБП? Напряжение у обоих АКБ при покупке было по 12,3В.
Подключение перепутать невозможно.
Подайте сеть и подождите несколько часов. Затем попробуйте включить без нагрузки. Если включится, подождите ещё часов 8 и разрядите. Потом опять заряд. Возможно аккумуляторы восстановятся. Или несите в сервис- они смогут измерить внутреннее сопротивление аккумов. Или отремонтируют ибп.
nikobit
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 14/08/20
2020-08-16 10:04:51
Подождать часов 8 во включенном состоянии и разрядить тут же без нагрузки?
Включать не надо. Заряжаться будет сам как только воткнёте вилку в розетку. По прошествии 8 часов попробуйте включить без нагрузки, если получится, дозарядите ещё часов восемь и потом разряжайте пока не отключится сам.