TAL
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 04/06/14
2014-06-04 21:25:54
в силовом модуле APC Symmetra LX сгорел предохранитель (был скачок напряжения ) , заменили - но главный модуль идентифицирует его как неисправный , пробовали ставить плату с мозгами с другого блока - все Ок . Т.е. стоит запись об аварии . Как убрать эту информацию из ПЗУ ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-05 00:07:00
Скачок где?ИБП не выходит из строя при скачках,скорее всего предохранитель,это следствие неисправности платы управления,MIM/RIM или пробоя по back plane Какого года выпуска модуль,возможно просто старость...в MIM ведется лог всех событий,через разьемчик на нем можно почитать и посмотреть,что же было причиной на самом деле...ну или через дисплейчик raw status data посмотреть по неисправному SYPM
TAL
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 04/06/14
2014-06-05 21:44:45
предохранитель по линии входа 220в за ним сразу стоит варистор . модель SYPM4KI серийник QD1110170141 дату выпуска не увидел .А как определить неисправность по status data , смотрел содержимое но ничего не понял ? Я первый раз взялся за такой модуль , в основном ремонтирую силовую электронику в фитнесоборудовании ( просьба тапками не бросать ).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-06 00:35:23
Год выпуска-11.В вашем случае скорее всего был пробой внутри входного реле ,при этом повреждается цепь управления на плате мозгов.Поэтому установка новой платы в 50 % случаев приведет к ее повреждению тоже.Если не занимались данным ИБП,или хотя-бы SURT ,лучше отдайте специалистам,аппаратную часть вы может и восстановите,но вот с програмной не имея представления об ОС данного устройства,системе диагностики,трансляторе ошибок и самотестирования Вы вряд-ли разберетесь.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-06 00:37:16
Есть ли следы ожога платы или дорожек в районе предохранителя и варистора?
TAL
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 04/06/14
2014-06-06 15:58:06
спасибо за подробный ответ, следов перегара дорожек нет - все идеально . Я так понял что если восстановить аппаратную часть -то в программе нужно ввести изменения ? потому как просто провести диагностику это легко .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-06 22:55:57
Да,может потребоваться ,если будут заменяться элементы,реле не в счет.Диагностику устройство проводит само,ваша задача эти данные правильно интерпретировать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям