АвторТема:  хочу установить вентилятор в APC Smart SU700RMI2U
adsound
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 08/04/13
2013-04-08 16:29:56
Имеется ИБП APC Smart SU700RMI2U. Требуется установить в него вентилятор. так как работает в жарком месте и греется прилично. В данной модели вентилятор не предусмотрен, но вот как его запитать от схемы? у кого есть варианты или схема?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-09 13:49:04
Кулер на 24 вольта можно подключить прям к транзистору отвечающего за включение и земляным проводом.Тогда он будет крутиться,когда ИБП включен,или взять плату от SU1400rmi2u,там уже распаяны детальки для включения кулера по нагрузки перегреву.Кулер надо штатный только брать,24 вольта 0,08-0,12А.С 12 вольтовым даже не пробуйте.,12 вольтовый источник и так перегружен.
adsound
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 08/04/13
2013-04-09 14:27:33
не подскажите что за транзитор? у меня схемы к сожалению нет. куллер найду на 24 вольта, а если два последовательно на 12 поставить?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-04-09 14:55:59
Два запарожца, почти мерседес :-)
adsound
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 08/04/13
2013-04-09 16:04:22
все же может подскажите с какого контакта взять питание?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-04-09 21:06:48
средняя точка Q5A +24В и ТОЧНО предерживаемся всего, что сказал Дмитрий (Chevyuser)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям