2014-12-31 15:31:19используя APC PowerChute откалибровал (runtime calibration) упсник на новых батареях с нагрузкой 20-30%
во время калибровки упсни продержася 20-22 минуты.
подключаю com-кабель к серверу, которым и нагружал, там стоит APS UPS Daemon
он показывает что расчетно время работы 9 минут... ???
ну ладно, выдергиваю питающий кабель из упсника, ждем...
минут за 4-5 по индикаторам упсника заряд батареи упал до 40-50% !!!???
сервер выключился.
вопрос - почему он так мало держит в реальном времени, а во время калибровки в разы дольше???
как перекалибровать упсник заново, с другой нагрузкой?
подключаю еще один сервер упсник начинает мигать индикатором батарей.
жму выполнить runtime calibration, в статусе powerchute пишет что
Device Status: Battery Discharged
???
ну ладно, что делать, подождал...
заряд батареи упал до 20%
в статусе написал Online, батарейка заряжается, калибровку выполнить сейчас не могу, пишет - Initiate Diagnostics (Runtime calibration currently unavailable)
ну да заряд то упал...
почему он не делал рекалибровку? как ее сделать?
и почему собственно в реальном режиме батарея держит меньше, чем при калибровке?
PS: калибровку производил в PowerChute с рабочей станции Windows XP, нагружая бесперебойник сервером.
Калибровка может быть запущена только при 100 % заряда.Далее читаем тут ссылка
ERge
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 31/12/14
2015-01-12 12:56:48
так был 100% заряд, но при подключении большей нагрузки начинает мигать столбцом зарядки АКБ
а когда запустил калибровку, в статусе стал писать - DISCHARGED