2018-12-20 06:34:30Добрый день
Возможно ли на APC SMART UPS smt1000rmi2u настроить так чтобы на выходе всегда было ровно
230 вольт плюс/минус 5 вольт не зависимо от напряжения входящей линии?
В настройках выставил output voltage 230, но напряжение плавает от 217 до 235
Нет, нельзя. В Line Interactiv ИБП задать можно только границы, выходя за которые ИБП будет переключаться на другую обмотку трансформатора, и тем самым повышать, или понижать эти границы. Для Вашей цели подойдет ИБП серии OnLine.