opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-18 13:01:01
и так суть проблемы - постоянно горит AVR Boost на SU2200 XL inet при прямом подключении к электросети, в данный момент выставлен нижний порог в 188 вольт но фактическое напряжение 204, но все равно AVR Boost горит и не гаснит, сейчас ради прикола включил калибровку. но боюсь не поможет. Чем это может быть вызвано - внутренней неисправностью или чем то другим. просто я ради приокола подключал вторым в цепи после SU1500 который брал на себя пониженную вольтовку и выравнивал ее до нужной, то AVR Boost даже не думал загораться.... что посоветуете?!
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-18 13:14:27
возможно, что Ваш ИБП нуждается в сервисной калибровке, так что в СЦ.
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-18 13:46:18
я сейчас его нагрузил не сильно, оставил на аккумуляторе, он какое то время поработал, потом сам выключился и перешел в режим когда поочередно рядами мигают лампочки, в начале верхний ряд, потом второй и потом третий и снова по кругу. походу его только в СЦ везти.. тут уже что то не то...
aaladyev
Гость
2010-11-18 15:39:19
такая индикация говорит о том, что ИБП ушел в спящий режим
aaladyev
Гость
2010-11-18 16:02:09
это нормальная индикация, говорит о том, что ИБП сделал то, на что его запрограмммировали
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-11-18 16:49:36
SU1500 более позднего поколения(3,6G) - в нем не выставить 188V ! А SU2200 возможно 3поколения(судя по цифрам 188) ! Прошу вас изучить мат часть и не доводить эксперименты до абсурда :-) Вышлите логи дат и логи событий Познакомьтесь с алгоритмом работы AVR ссылка - глава 3.1 Kак только в сети будет стабильно 217-219 он выключит AVR !
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 09:33:36
TimH - в том то и дело! если я его подключаю вторым после так сказать стабилизирующего ИБП к примеру SU1500 то ни о каком AVR Boost и не идет речи! так как SU1500 играет роль полноценного стабилизатора. а когда он подключается на прямую то, сразу же переходит на AVR Boost!!! теперь по подробнее о моем подопытном SU 2200 XL (s.n YS0409211350) выпущенный в лохматом 2004 году. на нем стоит допотопная прошивка 81.14.I. показатели агента Out 235.3, In 208, freq - 50hz, temp 27.9. из настроек он голый, точнее стоят тупо дефолтовые, так как я его еще не крутил! теперь по логам Event Log пишет - 19.11.10 09:15:33 AVR Boost Active 19.11.10 09:15:28 Communication Established 18.11.10 16:41:58 Communication Not Established 18.11.10 16:41:43 Monitoring Started 18.11.10 13:36:58 Communication Not Established 18.11.10 13:36:44 Monitoring Started 18.11.10 13:30:02 Self Test Failed 18.11.10 13:30:02 Power Failed 18.11.10 13:29:48 Self Test Initiated 18.11.10 13:29:43 Communication Established 18.11.10 13:29:35 Monitoring Started 18.11.10 13:27:49 Monitoring Stopped 18.11.10 13:26:49 Shutdown process started 18.11.10 13:26:49 Time On Battery Threshold Exceeded 18.11.10 13:25:48 Self Test Passed 18.11.10 13:25:48 Power Failed 18.11.10 13:25:34 Self Test Initiated 18.11.10 13:25:30 Communication Established 18.11.10 13:25:20 Monitoring Started 18.11.10 13:21:58 Monitoring Stopped 18.11.10 13:05:14 Sufficient Runtime Available 18.11.10 13:05:07 Insufficient Runtime Available 18.11.10 13:00:21 Sufficient Runtime Available 18.11.10 12:48:40 Battery Charge In Range 18.11.10 12:48:33 Battery Discharged 18.11.10 12:46:43 Battery Charge In Range 18.11.10 12:45:59 Battery Discharged 18.11.10 12:45:15 Calibration Complete 18.11.10 12:45:15 AVR Boost Active 18.11.10 12:43:25 Insufficient Runtime Available 18.11.10 12:32:28 Calibration Started 18.11.10 12:32:28 AVR Boost No Longer Active 18.11.10 12:30:31 Self Test Passed 18.11.10 12:30:30 AVR Boost Active 18.11.10 12:30:23 Self Test Initiated 18.11.10 12:30:22 AVR Boost No Longer Active 18.11.10 12:30:14 Self Test Passed 18.11.10 12:30:14 AVR Boost Active 18.11.10 12:30:06 Self Test Initiated 18.11.10 12:30:06 AVR Boost No Longer Active 18.11.10 12:29:26 Self Test Passed 18.11.10 12:29:25 AVR Boost Active 18.11.10 12:29:18 Self Test Initiated 18.11.10 12:29:18 AVR Boost No Longer Active 18.11.10 12:24:28 AVR Boost Active 18.11.10 12:24:22 Communication Established 18.11.10 12:24:11 Monitoring Started 18.11.10 12:22:24 AVR Boost Active 18.11.10 12:22:18 Communication Established 18.11.10 12:22:06 Monitoring Started 18.11.10 12:17:01 Monitoring Stopped 18.11.10 12:16:07 AVR Boost Active 18.11.10 12:16:07 Power Restored 18.11.10 12:16:01 Shutdown process started 18.11.10 12:16:01 Time On Battery Threshold Exceeded 18.11.10 12:15:00 Power Failed 16.11.10 17:42:36 Self Test Passed 16.11.10 17:42:20 Self Test Initiated 16.11.10 17:14:40 Calibration Complete 16.11.10 16:45:49 Calibration Started 16.11.10 15:17:54 Communication Established 16.11.10 15:17:33 Monitoring Started ну а по поводу Data log там в принципе банально все, кину пару строк - 19.11.10 09:15:48 205,4 208,0 206,7 232,7 50,00 55,05 0,0 24,3 18.11.10 13:30:03 0,0 0,0 0,0 230,4 60,00 50,25 22,3 35,5 18.11.10 13:25:50 0,0 0,0 0,0 229,3 60,00 50,75 26,5 36,4 18.11.10 13:04:43 204,1 206,7 205,4 231,4 50,00 55,05 20,8 37,3 18.11.10 12:44:43 205,4 208,0 205,4 229,3 50,00 50,25 20,8 34,6 18.11.10 12:24:43 204,1 206,7 205,4 231,4 50,00 55,05 25,4 36,0 18.11.10 11:58:15 235,3 239,2 235,3 235,3 50,00 55,05 9,8 38,2 остальные постояльцы моей серверной ведут себя адекватно и держатся молодцом. а этот SU2200 XL - 4 персоналки можно сказать и 3 минуты не выдержал...
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 09:34:50
блин непорядок... как то не так как хотелось бы выложилось! ща исправлю
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 09:42:09
TimH - в том то и дело! если я его подключаю вторым после так сказать стабилизирующего ИБП к примеру SU1500 то ни о каком AVR Boost и не идет речи! так как SU1500 играет роль полноценного стабилизатора. а когда он подключается на прямую то, сразу же переходит на AVR Boost!!! теперь по подробнее о моем подопытном SU 2200 XL (s.n YS0409211350) выпущенный в лохматом 2004 году. на нем стоит допотопная прошивка 81.14.I. показатели агента Out 235.3, In 208, freq - 50hz, temp 27.9. из настроек он голый, точнее стоят тупо дефолтовые, так как я его еще не крутил! теперь по логам Event Log пишет - 19.11.10 09:15:33 AVR Boost Active 19.11.10 09:15:28 Communication Established 18.11.10 16:41:58 Communication Not Established 18.11.10 16:41:43 Monitoring Started 18.11.10 13:36:58 Communication Not Established 18.11.10 13:36:44 Monitoring Started 18.11.10 13:30:02 Self Test Failed 18.11.10 13:30:02 Power Failed 18.11.10 13:29:48 Self Test Initiated 18.11.10 13:29:43 Communication Established 18.11.10 13:29:35 Monitoring Started 18.11.10 13:27:49 Monitoring Stopped 18.11.10 13:26:49 Shutdown process started 18.11.10 13:26:49 Time On Battery Threshold Exceeded 18.11.10 13:25:48 Self Test Passed 18.11.10 13:25:48 Power Failed 18.11.10 13:25:34 Self Test Initiated 18.11.10 13:25:30 Communication Established 18.11.10 13:25:20 Monitoring Started 18.11.10 13:21:58 Monitoring Stopped 18.11.10 13:05:14 Sufficient Runtime Available 18.11.10 13:05:07 Insufficient Runtime Available 18.11.10 13:00:21 Sufficient Runtime Available 18.11.10 12:48:40 Battery Charge In Range 18.11.10 12:48:33 Battery Discharged 18.11.10 12:46:43 Battery Charge In Range 18.11.10 12:45:59 Battery Discharged 18.11.10 12:45:15 Calibration Complete 18.11.10 12:45:15 AVR Boost Active 18.11.10 12:43:25 Insufficient Runtime Available 18.11.10 12:32:28 Calibration Started 18.11.10 12:32:28 AVR Boost No Longer Active 18.11.10 12:30:31 Self Test Passed 18.11.10 12:30:30 AVR Boost Active 18.11.10 12:30:23 Self Test Initiated 18.11.10 12:30:22 AVR Boost No Longer Active 18.11.10 12:30:14 Self Test Passed 18.11.10 12:30:14 AVR Boost Active 18.11.10 12:30:06 Self Test Initiated 18.11.10 12:30:06 AVR Boost No Longer Active 18.11.10 12:29:26 Self Test Passed 18.11.10 12:29:25 AVR Boost Active 18.11.10 12:29:18 Self Test Initiated 18.11.10 12:29:18 AVR Boost No Longer Active 18.11.10 12:24:28 AVR Boost Active 18.11.10 12:24:22 Communication Established 18.11.10 12:24:11 Monitoring Started 18.11.10 12:22:24 AVR Boost Active 18.11.10 12:22:18 Communication Established 18.11.10 12:22:06 Monitoring Started 18.11.10 12:17:01 Monitoring Stopped 18.11.10 12:16:07 AVR Boost Active 18.11.10 12:16:07 Power Restored 18.11.10 12:16:01 Shutdown process started 18.11.10 12:16:01 Time On Battery Threshold Exceeded 18.11.10 12:15:00 Power Failed 16.11.10 17:42:36 Self Test Passed 16.11.10 17:42:20 Self Test Initiated 16.11.10 17:14:40 Calibration Complete 16.11.10 16:45:49 Calibration Started 16.11.10 15:17:54 Communication Established 16.11.10 15:17:33 Monitoring Started ну а по поводу Data log там в принципе банально все, кину пару строк - 19.11.10 09:15:48 205,4 208,0 206,7 232,7 50,00 55,05 0,0 24,3 18.11.10 13:30:03 0,0 0,0 0,0 230,4 60,00 50,25 22,3 35,5 18.11.10 13:25:50 0,0 0,0 0,0 229,3 60,00 50,75 26,5 36,4 18.11.10 13:04:43 204,1 206,7 205,4 231,4 50,00 55,05 20,8 37,3 18.11.10 12:44:43 205,4 208,0 205,4 229,3 50,00 50,25 20,8 34,6 18.11.10 12:24:43 204,1 206,7 205,4 231,4 50,00 55,05 25,4 36,0 18.11.10 11:58:15 235,3 239,2 235,3 235,3 50,00 55,05 9,8 38,2 остальные постояльцы моей серверной ведут себя адекватно и держатся молодцом. а этот SU2200 XL - 4 персоналки можно сказать и 3 минуты не выдержал... так же по показаниям самого SU2200 на момент когда я его отключил от питания он был заряжен полностью... дык может я чет не вижу...
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 09:42:52
короче жесть.... не хочет меня слушаться и нормально выкладывать то что я прошу его! ща буду изворачиваться
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 09:59:50
TimH - в том то и дело! если я его подключаю вторым после так сказать стабилизирующего ИБП к примеру SU1500 то ни о каком AVR Boost и не идет речи! так как SU1500 играет роль полноценного стабилизатора. а когда он подключается на прямую то, сразу же переходит на AVR Boost!!! теперь по подробнее о моем подопытном SU 2200 XL (s.n YS0409211350) выпущенный в лохматом 2004 году. на нем стоит допотопная прошивка 81.14.I. показатели агента Out 235.3, In 208, freq - 50hz, temp 27.9. из настроек он голый, точнее стоят тупо дефолтовые, так как я его еще не крутил! теперь по логам Event Log пишет [URL=ссылка log_2.txt[/URL] ну а по поводу Data log там в принципе банально все, кину пару строк [URL=ссылка log_2.txt[/URL] остальные постояльцы моей серверной ведут себя адекватно и держатся молодцом. а этот SU2200 XL - 4 персоналки можно сказать и 3 минуты не выдержал... так же по показаниям самого SU2200 на момент когда я его отключил от питания он был заряжен полностью... дык может я чет не вижу...
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-11-19 13:21:28
"кину пару строк " если вы кидаете на сервера с регистрацией мне не до .......:-( UPS изготовлен в феврале 2004г 18.11.10 11:58 - напряжение на входе гуляет от 235,3 до 239,2 на выходе 235,3 - все логично !!!!!!!!!!!!! 18.11.10 12:44 за 20 минут напряжение на входе гуляет от 205,4 до 208,0 на выходе за счет ступенчатой стабилизации 229,3 (205умножить на 1,12 =229 ) все логично !!!!!!!! 18.11.10 13:30:03 - запуск без сети ? на выходе 230,4 ! Частота 60Гц напряжение АБ 50,25V(очень резкое за секунду) спадание на 5V c 55,0) нагрузка 22,3% от 2200 Температура 35,5грд Резюме меняйте(как сказал Павел Осипов можете в СЦ) аккумуляторы и повторяю читайте мат часть ,мною приведенная ссылка на документ от APC 2002г. У вас все хорошо кроме старения аккумуляторов за 4г и 8мес УДАЧИ
TimH
Гость
2010-11-19 13:31:34
Старый SU2200 3 поколения единыжды включив повышение ждет стабильного входного выше отметки 218(он для ихнего стандарта 230) а у вас в логе его нет !!!! Ночью когда у вас это будет 219 он сам выключит boost Не сравнивайте и не эксперементируйте подключая в зад слабому SUA1500 более мощную старушку su2200 в противном случае вам точно придется по делу в СЦ
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 14:49:31
TimH - Дык батареечкам и месяца нет!!!! я их ток поставил!
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 14:55:46
плюс даже ночью выше чем 215 не поднимается.... никогда)))))
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 14:59:47
а то, когда ты привел 18.11.10 11:58 - напряжение на входе гуляет от 235,3 до 239,2 на выходе 235,3 - все логично - это как раз он был подключен к хвосту SU1500, эксперимента ради!
TimH
Гость
2010-11-19 16:14:58
Q:"это как раз он был подключен" A:я все действия "начинающих" познавать знаю и чую без коментариев :-) Меняйте аккумуляторы согласно инструкции ! Когда за 20мин в логах встречается числовой ряд 55,04 , 50,25 55,04 это плохие "новые" АБ ,незатянутые, ....... Помяните меня новые жербцы SUA1500 4,5 г не протянут при 36грд !
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-11-19 16:24:28
Не поверит ! Будет экспериментировать! Не желает разбирать пирамиду ! Ох и намучается в дальнейшем !!
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-19 17:18:41
андрейка3 - не я её уже давно разобрал через полчаса после эксперимента! просто было интересно, а сейчас su2200 xl стоит просто в углу... просто хочется с ним до конца разобраться и все!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-11-19 17:51:37
Спор выеденного яйца не стоит,su2200 xl нормально работает,так и должен,посмотрите,зависит еще от того,как Вы его всключили..если на холодну.ю запустить ,а потом сеть подоткнуть...будет повышать,если с сети стартанули,то при напряжени выше порога будет нарямую работать.Причем из повышения перейдет на прямое включение ,когда на входе действующее станет 214- 217 вольт примерно.(Не забывайте,что еще он меряет Umin Umax за некоторое время в течени которого оно должно быть выше порога,и короткая просадка в течени миллисекунды не даст ему переключиться).То есть при 238 примерно на выходе.У 3 го поколения гистерезис примерно равен ступени AVR,у 3.5 он уже и алгоритм перехода не через батарею....поэтому и реле в SUA летят в 3 раза примерно быстрее ,чем в SU.
opex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 16/11/10
2010-11-22 10:26:11
Chevyuser - если быть откровенным, то спора то особого не было!!! ))) одним словом то, что я наблюдал в выходные - SU2200xl решил не парить мне мозг и сам исправился так сказать(на долго или нет я не знаю конечно) но все же... за период выходных он после потребления нормальный 218 - 220 нормально зарядился и нормально перешел в решим работы без ошибок и ему сейчас все равно что 206 вольт в сети! так что Господа Вы были правы, что ему нужно было постоять в условиях нормального вольтажа! теперь планирую дать на него нагрузку, посмотреть как будет себя вести! Я ранее этим не занимался, а сейчас пришлось! у нас в штате был человек который занимался данной периферией, ну там принтеры, бесперебойники и атс, но ща его нет в силу бывших сокращений))) ну вот я и вожусь и мне как обычно нравится)))) это конечно легче чем познавать cisco или ibm system но все же))))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-11-22 13:52:43
Выходные не показатель,когда включат технологическое оборудование и станет сеть зашумленой с коротками провалами вниз,он снова встанет на повышение.Не совсем понятно,о каких ошибках Вы говорите.
TimH
Гость
2010-11-22 14:26:05
Q:и ему сейчас все равно что 206 вольт в сети ! A: покажите логи ,значит у SU2200xl cейчас не зав установка (208) Вы ее сменили на 188/194/204 ps У SU2200 шнур питания иной нежели у sua1500 ! Он на 16А - после добавления нагрузки("дать на него нагрузку") начнеться падеж на подводящих проводах и некачественных настенных розетках/разьемах :-( и ...... ------------------------------------------ Chevyuser ! Q:алгоритм перехода не через батарею A: а он и у 2g и 3g был не через батарею И загорание в 2g "на батареях" не всегда это было корректно - порой это означало "повышение" ! Понижения у 2g su400/600 не было Работа на батареях всегда отражается наличием стабильного 230/220/225(2g)/240 в логах ! А вот логи я анализировал с 2001 по 2007ОЧЕНЬ ЧАСТО .
TimH
Гость
2010-11-22 14:31:54
Chevyuser ! И ЛАТР гонял и на 2-3g APC и PowerWare и MGE много раз !
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-11-22 16:11:09
TimH,если честно,я в лог смотрю только за ошибками,у сабжа алгоритм перехода вверх или вниз именно такой.переход на батарею с одновременным подключением реле...как болтанка кончится,переход на сеть.Что при этом в логе пишет,аппарат придет,паосмотрю ради интереса.По поводу проводов....на линейной нагрузке (проверяю на калорифер) при переходе на режим повышения,видно как растет мощность и дополнительно падает входное...выключаешь калорифер,ИБП встает на прямое включение,теперь можно включать калорифер и на повышение может и не перейти)).Ну и про гистерезис нельзя забывать.SU1400 ведет себя аналогично,SUA1500 гистерезис имеет заметно меньший.У меня были 2 таких аппарата подключены к генератору на очень длинном кабеле....так вот переключаются они при одинаковых настройках несинхронно,и на стоящих рядом аппаратах очень хорошо видно,что 1400 в режиме повышения стоит гораздо чаще ,чем 1500.)).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям