Автор | Тема: постоянно горит AVR Boost на SU2200 XL inet | opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-18 13:01:01 и так суть проблемы - постоянно
горит AVR Boost на SU2200 XL
inet при прямом подключении к
электросети, в данный момент
выставлен нижний порог в 188
вольт но фактическое напряжение
204, но все равно AVR Boost
горит и не гаснит, сейчас ради
прикола включил калибровку. но
боюсь не поможет.
Чем это может быть вызвано -
внутренней неисправностью или
чем то другим.
просто я ради приокола
подключал вторым в цепи после
SU1500 который брал на себя
пониженную вольтовку и
выравнивал ее до нужной, то AVR
Boost даже не думал загораться.... что посоветуете?! |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-11-18 13:14:27
| возможно, что Ваш ИБП нуждается в сервисной калибровке, так что в СЦ. |
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-18 13:46:18
| я сейчас его нагрузил не сильно, оставил на аккумуляторе, он какое то время поработал, потом сам выключился и перешел в режим когда поочередно рядами мигают лампочки, в начале верхний ряд, потом второй и потом третий и снова по кругу.
походу его только в СЦ везти.. тут уже что то не то... |
|
aaladyev
Гость
|
2010-11-18 15:39:19
| такая индикация говорит о том, что ИБП ушел в спящий режим |
|
aaladyev
Гость
|
2010-11-18 16:02:09
| это нормальная индикация, говорит о том, что ИБП сделал то, на что его запрограмммировали |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-11-18 16:49:36
| SU1500 более позднего поколения(3,6G) - в нем не выставить 188V !
А SU2200 возможно 3поколения(судя по цифрам 188) !
Прошу вас изучить мат часть и не доводить эксперименты до абсурда :-)
Вышлите логи дат и логи событий
Познакомьтесь с алгоритмом работы AVR
ссылка -
глава 3.1
Kак только в сети будет стабильно 217-219 он выключит AVR !
|
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 09:33:36
| TimH - в том то и дело! если я его подключаю вторым после так сказать стабилизирующего ИБП к примеру SU1500 то ни о каком AVR Boost и не идет речи! так как SU1500 играет роль полноценного стабилизатора. а когда он подключается на прямую то, сразу же переходит на AVR Boost!!!
теперь по подробнее о моем подопытном
SU 2200 XL (s.n YS0409211350) выпущенный в лохматом 2004 году. на нем стоит допотопная прошивка 81.14.I. показатели агента Out 235.3, In 208, freq - 50hz, temp 27.9. из настроек он голый, точнее стоят тупо дефолтовые, так как я его еще не крутил!
теперь по логам
Event Log пишет - 19.11.10 09:15:33 AVR Boost Active
19.11.10 09:15:28 Communication Established
18.11.10 16:41:58 Communication Not Established
18.11.10 16:41:43 Monitoring Started
18.11.10 13:36:58 Communication Not Established
18.11.10 13:36:44 Monitoring Started
18.11.10 13:30:02 Self Test Failed
18.11.10 13:30:02 Power Failed
18.11.10 13:29:48 Self Test Initiated
18.11.10 13:29:43 Communication Established
18.11.10 13:29:35 Monitoring Started
18.11.10 13:27:49 Monitoring Stopped
18.11.10 13:26:49 Shutdown process started
18.11.10 13:26:49 Time On Battery Threshold Exceeded
18.11.10 13:25:48 Self Test Passed
18.11.10 13:25:48 Power Failed
18.11.10 13:25:34 Self Test Initiated
18.11.10 13:25:30 Communication Established
18.11.10 13:25:20 Monitoring Started
18.11.10 13:21:58 Monitoring Stopped
18.11.10 13:05:14 Sufficient Runtime Available
18.11.10 13:05:07 Insufficient Runtime Available
18.11.10 13:00:21 Sufficient Runtime Available
18.11.10 12:48:40 Battery Charge In Range
18.11.10 12:48:33 Battery Discharged
18.11.10 12:46:43 Battery Charge In Range
18.11.10 12:45:59 Battery Discharged
18.11.10 12:45:15 Calibration Complete
18.11.10 12:45:15 AVR Boost Active
18.11.10 12:43:25 Insufficient Runtime Available
18.11.10 12:32:28 Calibration Started
18.11.10 12:32:28 AVR Boost No Longer Active
18.11.10 12:30:31 Self Test Passed
18.11.10 12:30:30 AVR Boost Active
18.11.10 12:30:23 Self Test Initiated
18.11.10 12:30:22 AVR Boost No Longer Active
18.11.10 12:30:14 Self Test Passed
18.11.10 12:30:14 AVR Boost Active
18.11.10 12:30:06 Self Test Initiated
18.11.10 12:30:06 AVR Boost No Longer Active
18.11.10 12:29:26 Self Test Passed
18.11.10 12:29:25 AVR Boost Active
18.11.10 12:29:18 Self Test Initiated
18.11.10 12:29:18 AVR Boost No Longer Active
18.11.10 12:24:28 AVR Boost Active
18.11.10 12:24:22 Communication Established
18.11.10 12:24:11 Monitoring Started
18.11.10 12:22:24 AVR Boost Active
18.11.10 12:22:18 Communication Established
18.11.10 12:22:06 Monitoring Started
18.11.10 12:17:01 Monitoring Stopped
18.11.10 12:16:07 AVR Boost Active
18.11.10 12:16:07 Power Restored
18.11.10 12:16:01 Shutdown process started
18.11.10 12:16:01 Time On Battery Threshold Exceeded
18.11.10 12:15:00 Power Failed
16.11.10 17:42:36 Self Test Passed
16.11.10 17:42:20 Self Test Initiated
16.11.10 17:14:40 Calibration Complete
16.11.10 16:45:49 Calibration Started
16.11.10 15:17:54 Communication Established
16.11.10 15:17:33 Monitoring Started
ну а по поводу Data log там в принципе банально все, кину пару строк - 19.11.10 09:15:48 205,4 208,0 206,7 232,7 50,00 55,05 0,0 24,3
18.11.10 13:30:03 0,0 0,0 0,0 230,4 60,00 50,25 22,3 35,5
18.11.10 13:25:50 0,0 0,0 0,0 229,3 60,00 50,75 26,5 36,4
18.11.10 13:04:43 204,1 206,7 205,4 231,4 50,00 55,05 20,8 37,3
18.11.10 12:44:43 205,4 208,0 205,4 229,3 50,00 50,25 20,8 34,6
18.11.10 12:24:43 204,1 206,7 205,4 231,4 50,00 55,05 25,4 36,0
18.11.10 11:58:15 235,3 239,2 235,3 235,3 50,00 55,05 9,8 38,2
остальные постояльцы моей серверной ведут себя адекватно и держатся молодцом. а этот SU2200 XL - 4 персоналки можно сказать и 3 минуты не выдержал...
|
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 09:34:50
| блин непорядок... как то не так как хотелось бы выложилось! ща исправлю |
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 09:42:09
| TimH - в том то и дело! если я его подключаю вторым после так сказать стабилизирующего ИБП к примеру SU1500 то ни о каком AVR Boost и не идет речи! так как SU1500 играет роль полноценного стабилизатора. а когда он подключается на прямую то, сразу же переходит на AVR Boost!!! теперь по подробнее о моем подопытном SU 2200 XL (s.n YS0409211350) выпущенный в лохматом 2004 году. на нем стоит допотопная прошивка 81.14.I. показатели агента Out 235.3, In 208, freq - 50hz, temp 27.9. из настроек он голый, точнее стоят тупо дефолтовые, так как я его еще не крутил!
теперь по логам Event Log пишет - 19.11.10 09:15:33 AVR Boost Active
19.11.10 09:15:28 Communication Established
18.11.10 16:41:58 Communication Not Established
18.11.10 16:41:43 Monitoring Started
18.11.10 13:36:58 Communication Not Established
18.11.10 13:36:44 Monitoring Started
18.11.10 13:30:02 Self Test Failed
18.11.10 13:30:02 Power Failed
18.11.10 13:29:48 Self Test Initiated
18.11.10 13:29:43 Communication Established
18.11.10 13:29:35 Monitoring Started
18.11.10 13:27:49 Monitoring Stopped
18.11.10 13:26:49 Shutdown process started
18.11.10 13:26:49 Time On Battery Threshold Exceeded
18.11.10 13:25:48 Self Test Passed
18.11.10 13:25:48 Power Failed
18.11.10 13:25:34 Self Test Initiated
18.11.10 13:25:30 Communication Established
18.11.10 13:25:20 Monitoring Started
18.11.10 13:21:58 Monitoring Stopped
18.11.10 13:05:14 Sufficient Runtime Available
18.11.10 13:05:07 Insufficient Runtime Available
18.11.10 13:00:21 Sufficient Runtime Available
18.11.10 12:48:40 Battery Charge In Range
18.11.10 12:48:33 Battery Discharged
18.11.10 12:46:43 Battery Charge In Range
18.11.10 12:45:59 Battery Discharged
18.11.10 12:45:15 Calibration Complete
18.11.10 12:45:15 AVR Boost Active
18.11.10 12:43:25 Insufficient Runtime Available
18.11.10 12:32:28 Calibration Started
18.11.10 12:32:28 AVR Boost No Longer Active
18.11.10 12:30:31 Self Test Passed
18.11.10 12:30:30 AVR Boost Active
18.11.10 12:30:23 Self Test Initiated
18.11.10 12:30:22 AVR Boost No Longer Active
18.11.10 12:30:14 Self Test Passed
18.11.10 12:30:14 AVR Boost Active
18.11.10 12:30:06 Self Test Initiated
18.11.10 12:30:06 AVR Boost No Longer Active
18.11.10 12:29:26 Self Test Passed
18.11.10 12:29:25 AVR Boost Active
18.11.10 12:29:18 Self Test Initiated
18.11.10 12:29:18 AVR Boost No Longer Active
18.11.10 12:24:28 AVR Boost Active
18.11.10 12:24:22 Communication Established
18.11.10 12:24:11 Monitoring Started
18.11.10 12:22:24 AVR Boost Active
18.11.10 12:22:18 Communication Established
18.11.10 12:22:06 Monitoring Started
18.11.10 12:17:01 Monitoring Stopped
18.11.10 12:16:07 AVR Boost Active
18.11.10 12:16:07 Power Restored
18.11.10 12:16:01 Shutdown process started
18.11.10 12:16:01 Time On Battery Threshold Exceeded
18.11.10 12:15:00 Power Failed
16.11.10 17:42:36 Self Test Passed
16.11.10 17:42:20 Self Test Initiated
16.11.10 17:14:40 Calibration Complete
16.11.10 16:45:49 Calibration Started
16.11.10 15:17:54 Communication Established
16.11.10 15:17:33 Monitoring Started
ну а по поводу Data log там в принципе банально все, кину пару строк -
19.11.10 09:15:48 205,4 208,0 206,7 232,7 50,00 55,05 0,0 24,3
18.11.10 13:30:03 0,0 0,0 0,0 230,4 60,00 50,25 22,3 35,5
18.11.10 13:25:50 0,0 0,0 0,0 229,3 60,00 50,75 26,5 36,4
18.11.10 13:04:43 204,1 206,7 205,4 231,4 50,00 55,05 20,8 37,3
18.11.10 12:44:43 205,4 208,0 205,4 229,3 50,00 50,25 20,8 34,6
18.11.10 12:24:43 204,1 206,7 205,4 231,4 50,00 55,05 25,4 36,0
18.11.10 11:58:15 235,3 239,2 235,3 235,3 50,00 55,05 9,8 38,2
остальные постояльцы моей серверной ведут себя адекватно и держатся молодцом. а этот SU2200 XL - 4 персоналки можно сказать и 3 минуты не выдержал...
так же по показаниям самого SU2200 на момент когда я его отключил от питания он был заряжен полностью... дык может я чет не вижу... |
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 09:42:52
| короче жесть.... не хочет меня слушаться и нормально выкладывать то что я прошу его! ща буду изворачиваться |
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 09:59:50
| TimH - в том то и дело! если я его подключаю вторым после так сказать стабилизирующего ИБП к примеру SU1500 то ни о каком AVR Boost и не идет речи! так как SU1500 играет роль полноценного стабилизатора. а когда он подключается на прямую то, сразу же переходит на AVR Boost!!! теперь по подробнее о моем подопытном SU 2200 XL (s.n YS0409211350) выпущенный в лохматом 2004 году. на нем стоит допотопная прошивка 81.14.I. показатели агента Out 235.3, In 208, freq - 50hz, temp 27.9. из настроек он голый, точнее стоят тупо дефолтовые, так как я его еще не крутил! теперь по логам Event Log пишет [URL=ссылка log_2.txt[/URL]
ну а по поводу Data log там в принципе банально все, кину пару строк
[URL=ссылка log_2.txt[/URL]
остальные постояльцы моей серверной ведут себя адекватно и держатся молодцом. а этот SU2200 XL - 4 персоналки можно сказать и 3 минуты не выдержал... так же по показаниям самого SU2200 на момент когда я его отключил от питания он был заряжен полностью... дык может я чет не вижу...
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-11-19 13:21:28
| "кину пару строк " если вы кидаете на сервера с регистрацией мне не до .......:-(
UPS изготовлен в феврале 2004г
18.11.10 11:58 - напряжение на входе гуляет
от 235,3 до 239,2 на выходе 235,3 - все логично !!!!!!!!!!!!!
18.11.10 12:44 за 20 минут напряжение на входе гуляет от 205,4 до 208,0 на выходе за счет ступенчатой стабилизации 229,3 (205умножить на 1,12 =229 ) все логично !!!!!!!!
18.11.10 13:30:03 - запуск без сети ?
на выходе 230,4 ! Частота 60Гц
напряжение АБ 50,25V(очень резкое за секунду) спадание на 5V c 55,0) нагрузка 22,3% от 2200
Температура 35,5грд
Резюме меняйте(как сказал Павел Осипов можете в СЦ) аккумуляторы и повторяю
читайте мат часть ,мною приведенная ссылка на документ от APC 2002г.
У вас все хорошо кроме старения аккумуляторов за 4г и 8мес
УДАЧИ
|
|
TimH
Гость
|
2010-11-19 13:31:34
| Старый SU2200 3 поколения единыжды включив повышение ждет стабильного входного
выше отметки 218(он для ихнего стандарта 230)
а у вас в логе его нет !!!!
Ночью когда у вас это будет 219 он сам выключит boost
Не сравнивайте и не эксперементируйте подключая в зад слабому SUA1500 более мощную старушку su2200
в противном случае вам точно придется по делу в СЦ
|
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 14:49:31
| TimH - Дык батареечкам и месяца нет!!!! я их ток поставил! |
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 14:55:46
| плюс даже ночью выше чем 215 не поднимается.... никогда))))) |
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 14:59:47
| а то, когда ты привел 18.11.10 11:58 - напряжение на входе гуляет от 235,3 до 239,2 на выходе 235,3 - все логично - это как раз он был подключен к хвосту SU1500, эксперимента ради! |
|
TimH
Гость
|
2010-11-19 16:14:58
| Q:"это как раз он был подключен"
A:я все действия "начинающих" познавать знаю
и чую без коментариев :-)
Меняйте аккумуляторы согласно инструкции !
Когда за 20мин в логах встречается числовой ряд 55,04 , 50,25 55,04
это плохие "новые" АБ ,незатянутые, .......
Помяните меня новые жербцы SUA1500 4,5 г не протянут при 36грд !
|
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-11-19 16:24:28
| Не поверит ! Будет экспериментировать! Не желает разбирать пирамиду ! Ох и намучается в дальнейшем !! |
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-19 17:18:41
| андрейка3 - не я её уже давно разобрал через полчаса после эксперимента! просто было интересно, а сейчас su2200 xl стоит просто в углу... просто хочется с ним до конца разобраться и все! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-11-19 17:51:37
| Спор выеденного яйца не стоит,su2200 xl нормально работает,так и должен,посмотрите,зависит еще от того,как Вы его всключили..если на холодну.ю запустить ,а потом сеть подоткнуть...будет повышать,если с сети стартанули,то при напряжени выше порога будет нарямую работать.Причем из повышения перейдет на прямое включение ,когда на входе действующее станет 214- 217 вольт примерно.(Не забывайте,что еще он меряет Umin Umax за некоторое время в течени которого оно должно быть выше порога,и короткая просадка в течени миллисекунды не даст ему переключиться).То есть при 238 примерно на выходе.У 3 го поколения гистерезис примерно равен ступени AVR,у 3.5 он уже и алгоритм перехода не через батарею....поэтому и реле в SUA летят в 3 раза примерно быстрее ,чем в SU. |
|
opex
Участник
Тем: 2 Сообщений: 18 На форуме с 16/11/10 |
2010-11-22 10:26:11
| Chevyuser - если быть откровенным, то спора то особого не было!!! ))) одним словом то, что я наблюдал в выходные - SU2200xl решил не парить мне мозг и сам исправился так сказать(на долго или нет я не знаю конечно) но все же... за период выходных он после потребления нормальный 218 - 220 нормально зарядился и нормально перешел в решим работы без ошибок и ему сейчас все равно что 206 вольт в сети! так что Господа Вы были правы, что ему нужно было постоять в условиях нормального вольтажа! теперь планирую дать на него нагрузку, посмотреть как будет себя вести!
Я ранее этим не занимался, а сейчас пришлось! у нас в штате был человек который занимался данной периферией, ну там принтеры, бесперебойники и атс, но ща его нет в силу бывших сокращений))) ну вот я и вожусь и мне как обычно нравится)))) это конечно легче чем познавать cisco или ibm system но все же)))) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-11-22 13:52:43
| Выходные не показатель,когда включат технологическое оборудование и станет сеть зашумленой с коротками провалами вниз,он снова встанет на повышение.Не совсем понятно,о каких ошибках Вы говорите. |
|
TimH
Гость
|
2010-11-22 14:26:05
| Q:и ему сейчас все равно что 206 вольт в сети !
A: покажите логи ,значит у SU2200xl cейчас не зав установка (208) Вы ее сменили на 188/194/204
ps У SU2200 шнур питания иной нежели у sua1500 ! Он на 16А - после добавления нагрузки("дать на него нагрузку") начнеться падеж на подводящих проводах и некачественных настенных розетках/разьемах :-( и ......
------------------------------------------
Chevyuser !
Q:алгоритм перехода не через батарею
A: а он и у 2g и 3g был не через батарею
И загорание в 2g "на батареях" не всегда это было корректно - порой это означало "повышение" ! Понижения у 2g su400/600 не было
Работа на батареях всегда отражается наличием стабильного 230/220/225(2g)/240 в логах !
А вот логи я анализировал с 2001 по 2007ОЧЕНЬ ЧАСТО .
|
|
TimH
Гость
|
2010-11-22 14:31:54
| Chevyuser !
И ЛАТР гонял и на 2-3g APC и PowerWare и MGE много раз ! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-11-22 16:11:09
| TimH,если честно,я в лог смотрю только за ошибками,у сабжа алгоритм перехода вверх или вниз именно такой.переход на батарею с одновременным подключением реле...как болтанка кончится,переход на сеть.Что при этом в логе пишет,аппарат придет,паосмотрю ради интереса.По поводу проводов....на линейной нагрузке (проверяю на калорифер) при переходе на режим повышения,видно как растет мощность и дополнительно падает входное...выключаешь калорифер,ИБП встает на прямое включение,теперь можно включать калорифер и на повышение может и не перейти)).Ну и про гистерезис нельзя забывать.SU1400 ведет себя аналогично,SUA1500 гистерезис имеет заметно меньший.У меня были 2 таких аппарата подключены к генератору на очень длинном кабеле....так вот переключаются они при одинаковых настройках несинхронно,и на стоящих рядом аппаратах очень хорошо видно,что 1400 в режиме повышения стоит гораздо чаще ,чем 1500.)). |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|
|