Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


АвторТема:  Выключение серверов агентами PowerChute Network Shutdown
Игорь
Гость
2007-11-16 17:58:03
Настроил ИБП APC Smart-UPS XL 3000VA RM: - Параметр Start of Shutdown: Low Battery Duration установил равным 15 минутам. - Параметр Shutdown Delay установил равным 90 сек. Настроил агента PNS на сервере S1: - Включил параметр Shut Down System события Battery: Discharged - время задержки выключения – 0 секунд. Настроил агента PNS на сервере S2: - включил параметр Shut Down System события Battery: Discharged - время задержки выключения – 300 секунд. - включил Turn off the UPS after the shutdown finishes В результате: - Когда остается заряда на 15 минут выключаются одновременно два сервера ??? т.е. задержка в 300 сек.не учитывается. - ИБП не отключился через 90с. - После подачи питания на ИБП (но сервера не включены)он отключился через 18 минут ???(такое время нигде не задавалось) Подскажите пожалуйста, как завершить работу двух серверов (один позже другого)используя событие Low Battery Duration, и последний должен быстро выключить ИБП?
april14
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 18/03/08
2008-03-18 18:03:57
Low Battery Duration (15мин) на ИБП это не событие. это то время которое тебе необходимо для выключение серверов. При этом ИБП имеет рассчитанное время работы на батареях при данной нагрузке которое называется Runtime Remaining(например 40мин). Момент shutdown наступит когда истечёт время равное разности этих параметров т.е. через 25 мин. В течении этого времени ИБП спокойно питает сервера а потом генерит сообшение - The battery power is too low to continue to support the load; the UPS will shut down if input power does not return to normal soon. и следом начинает shutdown - UPS: A graceful shutdown process is being used to shut down the load equipment before the UPS turns off. Initiated by PowerChute ns from 192.168.120.93. К сожалению последовательно выключить можно только установив event - on battery . Но при этом ты его запустишь срузу не использовав работу батарей.
ErikaMaza
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 28/01/17
2017-01-28 11:09:04
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно настроить PowerShute? У меня часто случаются проблемы, после перезагрузки хоста, виртуалки плохо поднимаются. Буду очень признательна!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям