2015-09-16 15:53:34Добрый день
Имеем такую проблему с UPS SUM3000RMXLI2U:
В один прекрасный день на UPS загорелась красная лампочка сигнализирующая о проблеме с батареей, появились логи вида:
"Self Test Failed" и "Critical Events - UPS: At least one faulty battery exists."
Весь блок батарей заменили не отключая UPS.
Ничего не изменилось - лампочка продолжает гореть, логи продолжают сыпаться
Нажали кнопку Self Test
Тест прошёл - ничего не изменилось - всё та же лампочка и всё те же логи
Запускали Self Test из под WEB интерфейса - результат тот же
Запускали Alarm Test из под WEB интерфейса - результат тот же
Перезапустили управляющий модуль из командной строки - результат тот же
Подскажите пожалуйста что это может быть и как это исправить?
Убедиться что батарея исправна проверив работу нагрузки от АКБ ,а затем выполнить через ВЭБ интерфейс калибровку времени работы.Возможна и внутренняя неисправность,например неисправность зу.
PadreWoW
Участник
Тем: 3 Сообщений: 1 На форуме с 27/09/13
2015-09-17 09:48:08
Что значит проверить работу от нагрузки? При селфтесте UPS и так переводится в режим работы от батареи и оно работает
Калибровку не делали пока
Это значит отключить входную сеть и убедиться,что ИБП работает от батареи хотя-бы половину заявленного времени для данной нагрузки. После замены АКБ сначала делается калибровка длительности работы для новой батареи,а потом делаем умные рассуждения относительно того что и когда проверяется)