APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Smart-UPS RT 3000 (SURT 3000XL I) последний вопрос
vvetlugin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 03/06/10
2010-06-04 12:25:54
Предохранитель 30А Конструктивно в каждом картридже стоит 2 предохранителя запаянных на плате параллельно, что ставить 2 по 30 как у авторов или 1 -30, или 1 на 60 ??? Интересная схема, кто знает почему 2 предохранителя в параллели а не 1?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-06-04 19:20:34
Назначение предохранителя-уберечь от пожара,все остальные функции защиты выполняет электроника.Может я невнимателен,но предохранитель все-ж на 30 ампер,мне кажется и второго я не видел,может картриджи разные конечно.Рабочий ток батарей при самом плохом раскладе не превысит 20 ампер,так что смотрите).
vvetlugin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 03/06/10
2010-06-07 10:01:51
Суть вопроса - в каждом картридже предохранителей 2, запаянных параллельно... Если красиво ремонтировать, то какие впаивать 2х15 или 2х30 ?????
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-06-08 15:17:53
2x30
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-06-09 09:54:28
Советую погуглить на тему "параллельное соединение предохранителей". Здесь излагать - длинно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям