Добрый день! Сложилась такая ситуация УПС (APC 3000 Smart - UPS) периодически сам отключается не понятно по какой причине (выключается и не перезапускается все лампочки на переднем табло маргают), в розетке к которой он подключен питание есть проверяли.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-07-05 16:34:37
мигают все индикаторы - внутренняя неисправность, возможно от помехи, нужно обратиться в СЦ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-07-05 17:10:50
Хреновая неисправность,в одном экземпляре я ее так и не победил до конца.Теперь это случается раз в сутки с 5ти до 6ти вечера!В другом обнаружил трещину в пайке вывода обмотки RY5.Срабатывание любого реле,как и постукивание ручкой отверки по плате приводило к искрению в этой трещине,как следствие -сбоям в программе проца и к выпадению такого состояния.Убедитесь,что мигают не только средние,тогда все проще.