APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  surtd5000rmxli с негодными батареями
sirantd
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 03/01/13
2013-01-03 12:00:54
Добрый день Купил БУ surtd5000rmxli, привез, включил - ноль эмоций. Попробовал проверить предохранители на плате, сделал визуальный осмотр и потом уже начал читать форумы. Теперь я знаю, что если на кассете меньше 90В он не стартует. Все вроде понятно, кроме вот чего: 1. Как происходит старт (и предварительная зарядка) после предварительного отключения света и выработке до минимума батарей (та ситуация ля чего мне нужен бесперебойник). Исходя из логики, если батареи сели полностью (допустим небыло света 6 часов, при этом на батареях работали пока бесперебойник не выключился), то ситуация такая-же как у меня сейчас - в батареях нет 90В, он не должен включаться. 2. Везде пишут, что если пытались включить на дохлых батареях - то велика вероятность того, что зарядное умерло. Исходя из схемы в вопросе 1. получается что всегда после внепланового отключения света происходит включение на дохлых батареях, так почему же должен гореть зарядник ? Спасибо за ответы, интересует исключительно в целях самообразования :)
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-01-03 12:05:36
нагрузите один блок батарей лампой 100Вт потом другой. Если напряжение ниже 80В то акб 100% дохлые и вероятно зарядник. Ибп не стартует.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-03 19:03:07
Дохлые и разряженные-это не одно и то-же,кроме того,ИБП отключится при сохранении значительной доли заряда в батареи,в зависимости от нагрузки это будет от 75 до 30 % .Поэтому этого заряда достаточно для запуска ИБП,а вот дохлая батарея,это когда уровень заряда 10 % и менее,или очень большое внутреннее сопротивление,поэтому и сделано,для сохранения внутренней схемы невозможным включение именно от дохлой батареи.В ней в том числе могут быть и короткозамкнутые ячейки и ячейки с обрывами. На исправной батарее,разряженной на 100 % напряжение будет не менее 92 вольт.Если у Вас нагрузка достаточно мощная,ставят процент заряда возврата на сеть не 0 % а больше..скажем 15 %.То есть ИБП зарядит батарею до 15 % ,а только затем затем подаст питание на выход.(это после отключения сети).
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-01-15 22:49:42
понятно
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям