apcapcapc
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 26/11/12
2012-11-26 12:01:39
3 фазы на входе. Будет работать от двух или одной фазы, если пропадет питание на одной или двух фазах?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-12-08 00:04:21
будет
Pegasus.Duh
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 10/06/13
2013-06-11 07:08:30
А в байпас не уйдет? (Точно такой же вопрос возник, не стал задавать новый.) И чем чреват такой режим работы? Инвертор из строя не выйдет?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-06-19 16:56:48
Пропустил раньше этот вопрос. Вот откуда такая уверенность, что будет работать. Если ИБП включет в режим 3Ф в 1Ф, то напряжение на DC шине в 800В формируются из 3Ф, одна пропала, ИБП перешел на работу от батареек.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-27 23:38:37
интереса к теме просто не было)
D.J.Vova
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 28/01/17
2017-01-28 18:09:50
Так там диодные мосты с фаз параллельно включены, вообще без разницы с какой фазы идет питание, главное чтобы на первой оно оставалось, с нее запитка управляющей электроники идет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям