APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:   SUA2200RMI2U
Tuman-777
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 08/03/17
2017-03-12 20:56:54
в данном ибп необходимо поменять 8 аккумуляторов Long Batteries WP5-12SHR 12V 5Ah (F2).
какие из двух вариантов будут предпочтительны:
1) Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея IPPON 12-5.4 (12В 5,4 АЧ),но с
разъемом F1
2) DJW12-4.5 разъем(F2)
И воообще замена разъема F2 НА F1 допустимо?

Спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-03-13 15:36:52
bp5-12 или hr5,8-12 или HR1221
F1 используется на АКБ с низким током отдажи,в основном для сигнализации и подобных вещей.Для силового питания используется F2.
В Вашем ИБП ток АКБ может доходить до30-40 А ,что можетвывести из строя узкие клемы и привести к течи акб и замыканию.
Tuman-777
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 08/03/17
2017-03-13 17:30:20
Спасибо
Tuman-777
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 08/03/17
2017-04-01 19:25:07
подскажите,если после замены батарей программой upsdiag просто изменить регистр 0 согласно таблице для этой модели или на максимальное значение FF и не запускать штатную калибровку, то будет ли в этом толк и не перепишет ли сам UPS со временем это значение до необходимого?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-03 17:42:01
Есть высокая вероятность повредить ИБП, что изменит UPSDIAG вместе с регистром я не знаю.
Лучше взять apcfix в режиме autofix бесплатной версии и она сама установит исходные значения. При работе они скорректируются ИБП.
Tuman-777
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 08/03/17
2017-04-04 22:33:25
Пусть это будет не upsdiag,а гипертерминал.Если изменить регистр 0 и ничего не делать.Будет ли результат?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-05 18:29:11
Можете просто установить для своей версии латы табличное значение ,или подобрать значение по таблице времени работы.То есть смотрите ,сколько при 100 % заряда и вашей нагрузке прогнозирует ИБП ,и сравниваете с графиком времени работы от нагрузки и ставите константу ,что бы показывало чуть больше.При очередном разряде ИБП константу подправит под АКБ.
Tuman-777
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 08/03/17
2017-04-05 22:20:56
Спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям