АвторТема:  SURT6000RMXLI не переходит на работу от батарей
pkuzmin
Гость
2009-07-31 11:57:31
Здравствуйте! Собственно ИБП из заголовка (s/n S0706011039) не переходит на работу от батарей при отключении питания - ИБП просто выключается. Судя по индикации до момента отлючения, ИБП исправен. Если его запустить кнопкой TEST, то он проходит инициализацию и работает от батарей. После восстановлении питания ИБП переходит в режим работы от внешнего источника. В чем может быть проблема?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-07-31 12:24:43
Попробуйте вытащить плату сетевого управления, проверить холодный запуск, другие режимы работы без платы. Если не работает - в СЦ, если работает, то надо перепрошить плату
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-07-31 14:47:58
Любопытно было бы кусочек Event Log и Data Log из сетевой карточки (события до и после выключения). Ни разу не встречал такого. Если выключается - то с индикацией неисправности. Если батареи неисправны - так оно и будет, только с холодного старта не включится.