АвторТема:  Светодиодная индикация BR800I
stasg
Гость
2009-02-05 09:53:04
Добрый день! В последней купленной партии 15 шт. APC Back-UPS RS 800 (BR800I) у 11 штук наблюдается странная индикация - моргают все 4 светодиода при подсоединении к сети (в выключенном состоянии). В остальном все работает нормально. Надеюсь, это не является признаком неисправности? Что это?
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-02-05 09:56:48
Сетевой шнур в розетке переверните наоборот. Не нравится, что фаза с нейтралью перепутаны.
stasg
Гость
2009-02-05 10:13:18
Помогло, спасибо!