Добрый день, имеются в наличии 2 Symmetra PX 40kva, одна полностью исправна вторая выдает такие ошибки SwGr Comm Card Fail Main Frame Mod: D15 Level 15 from top так же что неисправен Интеллектуальный модуль (rim), что бы проверить работоспособность с рабочей симметры взяли 2 иодуля symim4 вставили в нерабочую это привело к выходу из строя модуля (rim) (это было проверено при перестановке в рабочую симметру модулей) рав по модулям прилагаю ниже Redundant Module (RIM): R State = 10 100 0000 1000 00000 018 3F 0000 serial number PD0646131452 Manufacture Date 11/09/06 serial number PD0646131450 Redundant Module (RIM):M State = 10 000 0000 1100 00021 018 3F 0000 Есть возможность сообщить что в модуле вышло из строя и что могло привести к такому сбою
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-17 18:45:36
Ну судя по серийникам ,вашим устройствам 10 лет ,пора бы уже и профремонт сделать,и с какого перепуга совать другие модули управления в устройство ,ругающееся а свитч гир ,тем более что проблема с обменом?Ну выжгли линию связи в модуле управления ,может еще чего. Вы видимо даже не проверили флэш конфигурацию модуля, это когда аппаратное назначение выводов может быть различным и задается програмно.По моему самое разумное пригласить специалиста,это не то устройство,что лечится по фотографии.Тем более в свете того,что я писал про них раньше,с сигналкой и ее контактами у него беда....
gemini1028
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 17/05/16
2016-05-18 10:35:17
Дело в том что находимся в Днепропетровске (Украина) официалы в Киеве перенаправляют на Вас, аргументируя тем что сертифицированы только на Symmetra LX, если есть возможность можно поподробнее про свитч гир (Сейчас вторая симметра работает без ошибок в ней 2 модуля, 1 из первой "проблемной" второй из "исправной"
gemini1028
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 17/05/16
2016-05-18 12:13:53
SwGr Comm Card это SYCSGMON верно понимаю?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-18 20:48:26
Вот у нас тут в Киеве знакомые есть https://youtu.be/bnSGZc1dKm0 у них и в Днипро вроде тоже контора есть,поговорите с ними.По карте правильно понимаете. У меня то есть запчасти все в принципе, но приехать покопаться суета ваша нездоровая последнее время напрягает((.
gemini1028
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 17/05/16
2016-05-19 10:14:18
Они как раз Вас и посоветовали, общался с Юрием так же ему равки скидывал и пояснял какие манипуляции делали
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-19 17:18:27
Ну мы им написали, если сможем помочь , но только их ручками.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям