kwt
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 13/04/12
2012-08-06 11:18:19
Есть сабж, после ремонта ПУ и замены АКБ, ИБП "плохо". При подключении нагрузки больше 50% от номинала, начинает мигать батарейный столбик, как-будто проблема с батарейной константой, автокалибровка ничего не даёт. Какие варианты ещё возможны?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-06 17:18:53
А в чем выражался ремонт ПУ?Она все параметры меряет правильно?Возможно требуется подгонка заводских контстант из-за изменеия в железе.А может банально Low Batt Alarm большое значение задано ...По дефолту установите для начала.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-06 17:19:59
и еще...ExtBattPack чему у Вас значение равно?
kwt
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 13/04/12
2012-08-06 17:29:29
Ремонт был по силой части, все измерения на плате совпадают с показаниями, которые меряет ИБП, по поводу Low Alarm, тоже возникла такая мысль, но теперь никак не могу подключиться к ибп через интерфейс, чтобы проверить! :( > 1
kwt
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 13/04/12
2012-08-06 18:07:38
Всё, дело было не в бобине! Low BattAlarm.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-07 03:43:59
kwt сидел в кабине...)))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям