gelior777
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 01/10/19
2019-10-02 00:03:15
Вопрос по сабжу-пришел с сильно дутыми АКБ, пришлось повозиться, чтобы их извлечь из корпуса.
Прочитавши про стандартные болячки этой модели заменил 5 мелких емкостей 16v*22mf на новые
(у двоих емкость была в 3 раза меньше, показания esr-метра). Подкинул новые заряженные АКБ по
13В (12В12АЧ), включаю на холостом ходе без подключения в сеть и без нагрузки-все ок, инвертор
работает, потребление 0,85А. Далее выключенный ИБП подключаю к сети-щелкает реле,
начинается процесс заряда АКБ, ампериметр показал 3,8А!
Батареи через 10сек начали нагреваться. Не большой ли ток заряда? На сколько я помню ток
должен быть около 15% от емкости заряжаемой АКБ. И еще один нюанс-ИБП без сети с АКБ
включается со второго раза, т.е. сначала надо долго удерживать кнопку до непрерывного писка
бузера-внутри щелкает 1 раз реле, при этом потребление тока с 0А возрастает до 0,1А., светодиоды
на морде не горят, инвертор не работает. При повторном нажатии кнопки на мгновение вспыхивает
красная индикация перегрузки, потом включается инвертор (0,85А), и загорается индикатор работы
от АКБ на морде. С нагрузкой ИБП еще не проверял, т.к. хочу разобраться с током заряда.
Selin
Участник


Тем: 6
Сообщений: 34
На форуме с 13/09/19
2019-10-02 21:01:59
У SUA1000I/SUA1500I, насколько знаю, как раз 3-3.5А и должно быть (при полностью разряженных батареях). Под рукой разряженных батарей, увы, нет - измерять на своём UPS не могу.
Некоторые считают, что из-за больших токов заряда батареи живут всего 2-3 года, а не 5-7 как заявляет произодитель.
Но тот же CSB, например, допускает ток заряда до 3.6А: ссылка , так что переживать, думаю, не о чем.
Ну а ежели батареи неизвестного производителя - то переживать стоит не только из-за тока заряда, как по мне...
gelior777
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 01/10/19
2019-10-03 10:02:41
Да, батареи покупаем второсортного китайского производителя: Sven, Gemix. В свое время предприятие закупило довольно много APC RS-500, RC-500. В этих ИБП используются АКБ 12V/7Ач. Так вот, в этих ИБП прекрасно работают ноунейм АКБ от 2-х до 4-х лет, в зависимости от степени эксплуатации устройства (кстати ток заряда в RS-500 0,45А, ЗУ заряжает до 13,55В.) В SUA1000I при токе заряда 3,8А новые АКБ вздулись за 2 месяца.
Можно ли откорректировать ток заряда SUA1000I? Даже у CSB если эксплуатировать АКБ на предельном режиме заряда-не думаю что это положительно скажется на долговечности.
Selin
Участник


Тем: 6
Сообщений: 34
На форуме с 13/09/19
2019-10-03 14:31:39
CSB в таком режиме живут достаточно долго. Главное, что бы нормально охлаждались.
За другие бренды ничего не скажу - не брал ни разу.
Кстати, проверьте напряжение заряда - может, оно банально завышено. Это регулируется программно через обычный терминал https://www.youtube.com/watch?v=jeVqtc2dbbc . Но может быть дело и в железе - https://www.apc.ru/support/forum.html?idq=12789
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-10-04 15:53:50
На батареях обычно написано на боку напряжение постоянного подзаряда, если для CSB оно 13,6-13,8 Вольт, то для некоторых других, типа Delta есть модели с 13,38-13,5 , поэтому вздуются на раз-два.
При 20 С желательно установить на клемах 27,0-27,3 Вольт , при 27,67 в программе.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям