Тема: Как заставить Symmetra LX работать в режиме 4+1 или 3+2
sakhalin_cat
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 22/11/13
2017-01-12 01:04:35Добрый день.
Подскажите как заставить Symmetra LX работать в режиме Redundance n+1 или n+2.
Дело в том, что статичная нагрузка на UPS составляет около 4кВт и система работает в режиме n+4 но у нас периодически включается кондиционер в серверной который висит на этом-же UPS и система кричит о перегрузке, так как Пусковой ток соответствует нагрузке примерно в 4кВт.
sakhalin_cat
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 22/11/13
2017-01-12 02:04:19
Сразу уточню, мощность кондея 1кВт, Пусковой ток около 4кВт
У кондиционера мощностью 1 кВт пусковой ток не может быть менее 1000/220*12.5=56.9 А .
Это 12,5 кВа +4 /0,8 =17,5 кВа ,что больше нагрузочной способности симметры 16 кВа.
Ответ-Никак.
Поэтому надо взять инверторный кондиционер или установить систему плавного старта компрессора кондиционера.
sakhalin_cat
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 22/11/13
2017-01-14 13:31:12
Давайте отвлечемся от кондея.
Как сделать принудительный режим N+1