2020-07-28 18:21:20SRT6K, 2015 года выпуска. Внешней карты нет.
Со слов пользователя, стала появляться ошибка батарей (вероятнее всего - по сроку
эксплуатации), после нескольких перезапусков отключился, выбив входной автомат.
После замены транзисторов и диодов инвертора (ISL9K3060G3, FGH60N60SMD, IKW40N120T2) и
настройки таймера батарей, включился (и от АКБ, и от сети), проработал под нагрузкой 2 кВт 30
минут, после чего сгорел транзистор IPW90R800C3 и предохранитель на DC шину. Пока работал,
напряжение на АКБ не падало, сами батареи (Fiamm) по мнению "Кулон-12" вполне себе живые.
После замены IPW90R800C3 и предохранителя - ошибка 02000, ИБП не включается (проверял
только с холодного старта)
Реле проверил, залипших нет.
И еще вопрос - должны ли радиаторы звониться на среднюю точку DC шины (проверял при снятом
радиаторе), к сожалению не с чем сравнить сейчас?