АвторТема:  SRT6K ошибка 02000
schmer
Участник


Тем: 5
Сообщений: 10
На форуме с 19/09/16
2020-07-28 18:21:20
SRT6K, 2015 года выпуска. Внешней карты нет.
Со слов пользователя, стала появляться ошибка батарей (вероятнее всего - по сроку
эксплуатации), после нескольких перезапусков отключился, выбив входной автомат.
После замены транзисторов и диодов инвертора (ISL9K3060G3, FGH60N60SMD, IKW40N120T2) и
настройки таймера батарей, включился (и от АКБ, и от сети), проработал под нагрузкой 2 кВт 30
минут, после чего сгорел транзистор IPW90R800C3 и предохранитель на DC шину. Пока работал,
напряжение на АКБ не падало, сами батареи (Fiamm) по мнению "Кулон-12" вполне себе живые.
После замены IPW90R800C3 и предохранителя - ошибка 02000, ИБП не включается (проверял
только с холодного старта)
Реле проверил, залипших нет.
И еще вопрос - должны ли радиаторы звониться на среднюю точку DC шины (проверял при снятом
радиаторе), к сожалению не с чем сравнить сейчас?
Blackhorse
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/11/18
2020-08-06 19:08:32
на более ранних моделях никогда радиаторы никуда не звонились, думаю тут тоже, проверьте изоляторы транзисторов.
schmer
Участник


Тем: 5
Сообщений: 10
На форуме с 19/09/16
2020-11-22 14:13:13
Коллеги, подскажите сопротивление резистора R1713, 5 W проволочный в керамическом корпусе.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям