APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  BR1500
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-04-02 12:32:43
Блин не смог я починить этот апарат. Был битый один транзистор в инверторе. 4 в конверторе. Проц был по +5В битый. Поменял на проц от BR1000. Поменял стаб на 12В, и обвязку транзисторов диодов. Резисторов. Конденсаторов. Завелся но уходит в перегруз.. +12 +5 и вместо (-8) только -4В есть. и Забил на этот аппарат. Это так для инфо ))
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-04-02 12:37:26
видимо проц не подошел поэтому до -8 не поднимается.... импульсы с проца приходят правильные прямоугольные. вообщем в конце концов сжег этот проц неправильно впаяв его. ))) ТЕперь нету проца. У кого есь такой проц? для бр1500? Была еще шимка битая и один из IR драйверов конвертора. Пришлось после замены всего выход от шим пускать навесным монтажом. А то в плате выход звонился на 2кОм.Что неправильно. При подаче питания выбивало пред. Вот так вот. ((
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-03 01:22:09
там надо ,кроме ирок еще кучку всего поменять,резисторов и транзисторов мелких.Исли ирка пробита,аппарат на свалку,процу кирдык,если транзистор на включение питания умер-на свалку.Проц греется-на свалку и копать нечего.+3 вольта нет,на свалку.Причина-мелкие емкости печатного монтажа высыхают,подогреваются 12 вольтовым стабом и аппарат чудить начинает.Всегда менять,даже если кажется,что работает.Вторая причина подыхания отдельных трнзисторов в выходном мосте-слишком высокое напряжение DC шины ,более 310 вольт....отрегулировать подпайкой доп резистора параллельно одному из цепочки ос sg3525,
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-03 01:24:26
И еще..эти аппараты крайне боятся высокого входного,с вероятностью около 30 % взрываются,вместо перехода на инвертор при входном более 280 вольт,так что аккуратнее даже при тестировании от ЛАТР.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям