Автор | Тема: Smart Ups 600I |
Дима
Гость
|
Вот нашел у себя под кроватью при разборе комнаты, купил новые аккумуляторы, запустил работает..
Вот только схемуку бы RS232 к нему и какой софт для мониторинга подходит??
И можно ли заодно электрическую схему на весь блок достать?? |
|
LoMaster
Гость
|
2005-11-11 11:52:27
| софт для мониторинга ищи в сети
а електрическая схема есть - майл свой укажи |
|
Сергий
Участник
Тем: 2 Сообщений: 518 На форуме с 28/07/02 |
2005-11-11 18:48:06
| Софт - www.grizenko.narod.ru , кабель - ссылка в FAQe. |
|
Invisible
Гость
|
2006-04-02 13:12:26
| Можно мне тоже схему на этот бесперебойник выслать. Siemens1981@mail.ru. Заранее благодарен. |
|
Invisible
Гость
|
2006-04-02 13:14:51
| И еще такой вопрос там стоят все же 2 шестивольтовых аккумулятора или нет, а то он мне достался пустым, и 12 вольтовый аккумулятор не подходит по габаритам. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2006-04-03 11:06:53
| Invisible !
В SU600I две батарей- 12V7A !
|
|
asp
Гость
|
2006-09-03 18:34:02
| spamgy (на) ngs (тчк) ru
можно тоже схемку, пожалуйста |
|
Salye
Участник
Тем: 3 Сообщений: 1 На форуме с 03/10/09 |
2009-10-06 20:34:32
| Если можете подскажите ...Smart ups 600 I на 12 или на 24 вольта? И где найти схему к нему?
Дело в том, что я приебрел бу 2 штуки для резервного питания без Акк. Купил Акк. автомобильный на 77Ач, от Акк. питаю 20 Вт. лампочки 4 шт. по квартире раскидал на случай перебоя с электр. Акк.питаю зарядником и параллельно соед. толстыми проводами к УПС, думал телик запитать, но UPS пишет Low Battery хотя на Акк. 12.4 вольт, и нет выходного тока на 220вольт.
Есть у меня Ippon на нем комп. но неохота оттуда Акк. выковыривать и возвращать на место. Могу только предположить, что УПС не распознает Акк.
Когда брал Smart UPS 600 I я как помню запускал их при помощи 12вольтового Акк. вроде не ругались причем оба исправно работали, прошло уже 6 мес. с тех пор.(Сегодня мне сказали, что УПС якобы на 24 Вольт, что не вяжется, с тем, что я проверял, я помню ставил на них два по 12 Вольт соединенных параллельно, т.е. получалось 12 Вольт а сила тока увеличивалась естественно).
Если УПС заработает, то думаю между ним и Акк. посадить диодный мост, с тем, чтобы УПС только питался от Акк. но не мог бы заряжать, т. к. он параллельно будет включен вместе с автоматическим зарядником который для меня уже собирает один радиотехник. Обидно вдвойне, что второй Упс вообще никак не отреагировал, мож из за того что я хранил их на балконе, хотя и в пакетах.
Мне нужен вваш коммент.
С уважением Салыбей.Сухум.
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-10-07 09:57:06
| Салыбей !
Ну ладно вы не хотите читать то что написано одной строкой выше !
Ну ладно Вам я где то уже отвечал что 24V !
Но верить хотя бы тому что пишет сама техника
:"UPS пишет Low Battery" --> Низкое малое напряжение аккумуляторов !
Все Устройства с меткой Smart UPS c 1992 по 2002г работали от 18/24/48 Вольт
Возможно в ваш Smart UPS внесены програмные измененя (те он считает себя SU250 а он на 18V)
PS вами купленные Б/У ups-ам 14-16лет
Они еще столько будут работать при штатной эксплуатации от двух аккумуляторов
Пусть ваш помошник радиотехник прочитает
инструкции ссылка и тут ссылка
и подключить штатные аккумуляторы
2 шт 12V7Ah последовательно !
В инструкции есть указание о том что замена аккумуляторов не для пользователей !! |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-10-07 10:35:47
| Если поискать тут то можно найти инструкцию от устройства кот 14 ЛЕТ снято с пр-ва
и с поддержки
http:/ссылка
и та есть одна цифра "24 VDC"
в схеме есть два параметрических стабилизатора с 24V на 12(Q60 LM78L12 )и с 12V на 5V(IC11 TL78005 |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-10-07 11:01:29
| Может поверите этому ссылка ? Много читать не надо и думую не придется как Станиславскому кричать "Не верю ! " |
|
TimH
Гость
|
2009-10-07 11:04:08
| Лучше для ваших целей обменять их н 3 шт Васк UPS 600I
ну зачем из Умного "Мерса" делать телегу,"Ниву" ,каток ????????????? |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|