Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-24 22:43:31
APC SUA1000I (Smart-UPS 1000VA), новый, был подключен к системнику мощностью 150 Ватт (это я вообще по счетчику давно измерял, что такая мощность) и проходил испытание на емкость батарей, на какое время потянет. В начале батареи были полностью заряжены, о чем свидетельствовали 5 зажженных индикаторов. Пишут что перед разрядкой батарей, до выключения ИБП должен примерно полминуты-минуту выдавать уже беспрерывные сигналы. Ничего этого не было, через 47 минут питания от ИБП - компьютер просто неожиданно вырубается. На ИБП в тот момент еще светилось 1 деление заряженности батарей. (даже за несколько секунд до того светились еще 2 индикатора. т.е. на одну пятую, т.е. 20% ИБП был еще точно заряжен). После этого на ИБП стали мигать одновременно все индикаторы и описание такого поведения я нигде не нашел. (начали мигать - я не помню, до выкл-вкл ИБП или после). Дальнейшие выкл-вкл ИБП - не помогали, после вкл - просто мигают все индикаторы! (три слева - определяющие повышение-норму-понижение напряжения и три справа - определяющие перегрузку, питание от батарей и неисправность) . Что это означало? Потом после очередного выкл ИБП, что-то внутри перещелкнулось (был какой-то звук) , и потом он включился нормально, но системник от него не включался, хотя ИБП в это время показывал то ли 1 то ли 2 из 5-ти индикаторов заряженности батарей. Системник я перепроверил - от розетки включается, от ИБП не включается, хотя ИБП и подключен к сети и включен. Это точно неисправность была или такая ситуация возможна в случае слабой зарядки батарей? Попробовал снова выключить и включить ИБП, и тогда системник включился. UPS неисправен или дефектный или я что-то делал не так? Спасибо.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-06-25 10:52:58
1 " ..неожиданно вырубается.." При Ваших 150W 47 минут нормально ссылка . 2. Позвуковым сигналам проверьте , что установлено в PCBE и скорректируйте. 3. мигание средних индикаторов ,пощелкивания - это неисправность в самом UPS -е , скорее у Вас в сети пониженное напряжение . Вчера лечил два таких же близнеца , восемь месяцев от роду. 4 .Ваши новые под гарантией ссылка и Вам прямая дорога в СЦ ссылка
Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-25 14:10:38
А что такое PCBE и как его корректировать?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-06-25 18:26:30
Вот еще что, если ИБП отработал на батареях положенное время, в Вашем случае 47 мин., то при переходе в спящий режим у него поочередно начинают мигать светодиоды (6 ценральных). Обратное включение, при появлении входной сети, может произойти в соответствии с теми параметрами которые можно изменить с помощью PCBE ссылка например: при 20% зарядке АКБ или сразу при появлении входного напряжения и т.д.
Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-25 20:24:55
Ну, у меня все по умолчанию стояло, после покупки я ничего не менял.. Значит, нужно понимать что комп не включался и мигали индикаторы пока UPS не подзарядился, и это была нормальная ситуация? Спасибо, буду знать. Остается одна проблема - комп вырубился без всяких предупреждений (т.е. беспрерывных сигналов), но это уже не настолько важно. Я боялся, что проблемы посерьезнее.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям