Автор | Тема: байпас  |
sky
Гость
|
2009-03-06 17:33:16 установлен ИБП АРС Smart-UPS 3000 ВА при переводе ИБП на байпас (тумблер на задней панели) не произойдёт ли прерывание питания у потребителя |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-03-06 18:31:44
| Прерывание питания не происходит ни в ручном ни в электронном переводе. |
|
sky
Гость
|
2009-03-06 23:32:41
| Подскажите, есть ли процедура перевода питания потребителя через внешний байпас без перерыва в электроснабжении? К сожалению данную процедуру я не нашёл в руководстве по эксплуатации. |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-03-07 03:26:17
| О какой процедуре идёт речь и что подразумевается под внешним байпасом ? В нем не предусмотрена внешняя байпас панель, как в мощных источниках. Параметры задаются в Powerchut- е,мanagtment card или режим терминала через СОМ - порт( стр.11 в руководстве ). Читайте внимательнее руководство и все увидите. |
|
sky
Гость
|
2009-03-07 08:41:10
| Внешний байпас (ремонтная перемычка) с помощью которого можно полностью перевести питание потребителей в обход ИБП, а сам источник временно удалить из схемы питания (для ремонта в сервис центре) и это надо сделать без перерыва в электроснабжении. Внешний байпас смонтирован электриками согласно проекта установки ИБП. |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-03-07 09:42:20
| Может Вам поможет SBP3000 ссылка или SBP5000RM2U ссылка поинтересуйтесь. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-03-10 10:40:44
| sky: Давайте все-таки выражаться "правильными" :-) терминами. У вас есть ИБП SURT3000XLI и смонтированная байпасная панель SBP5000RM2U ? Или ИБП другой и байпаная панель самодельная ? Проясните пожалуйста... |
|
sky
Гость
|
2009-03-10 18:36:30
| Установлен ИБП АРС Smart-UPS 3000 ВА. Байпасная панель не смонтирована, так как не предусмотрена проектом. Проектом предусмотрен технический байпас (параллельно ИБП) для вывода ИБП в ремонт и питание потребителя от ТП. |
|
sky
Гость
|
2009-03-10 18:54:14
| Подскажите можно реализовать выносную сигнализацию о работе ИБП модели АРС Smart-UPS 3000 ВА и модели мощностью на 5000ВА. Последнюю модель организация только собирается закупать. |
|
андрейка3
Участник

Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07 |
2009-03-11 09:20:55
| Smart-UPS 3000 - 5000 обычно комплектуются AP9619 - Network Management Card , при отсутствии можно установить в SmartSlot. ссылка |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-03-11 12:23:22
| Что написано на наклейке рядом с серийным номером ? У вас точно SURT3000XLI ? Если используется самодельный переключатель байпаса - обратитесь за разъяснением к тому, кто его изготавливал. Он должен быть сфазирован, иначе получите сноп искр и кучу проблем на одно место. В общем процедура выглядит так : переводим ИБП в электронный байпас (переключателем или через карточку AP961x), шунтируем цепь руным байпасом, отключаем выход ИБП, выключаем ИБП, отключаем вход ИБП. Обратная процедура - подключаем вход, включаем ИБП, после самотеста переводим в электронный байпас, подключаем выход, размыкаем шунтирующую цепь, выводим ИБП из электронного байпаса. Как-то так... |
|
sky
Гость
|
2009-03-12 20:41:57
| спасибо, процедура совпадет с предполагаемой, на счёт реализации выносной сигнализации получена информация по телефону. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|