2009-06-09 15:13:51Стоят 3 УПСника уже порядка 2х лет. До этого никаких проблем не было. Началось с месяц назад. Какое-то время работает, после чего отключается, при этом все подключенное оборудование соответственно вырубается. Далее UPS начинает пищать некоторое время и замолкает. Во время этого действа ни одна из лампочек на индикаторной панели не горит. При попытке включить UPS ничего не происходит. Если дать постоять минут 15-20, то он включится. И такое происходит со всеми 3я аппаратами. Подскажите в чем дело?
P.S. Батареи в норме. Напряжение в сети не мерил, но думаю оно тут не причем если UPS не включается в течении 15 минут, а остальные в это время работают.
Андрей, огласите серийные номера Ваших девайсов и ответьте на вопрос, меняли ли АКБ?
Андрей`
Гость
2009-06-17 17:03:18
Да, на одном аппарате батарея была заменена, но результат был такой же. Серийных номеров под рукой нет, но если вы хотели узнать на гарантии ли они, то я вам скажу что есть еще месецев 5. Авторизованного сервиса в нашем городе нет.