Izumkin
Участник


Тем: 9
Сообщений: 21
На форуме с 03/03/15
2016-05-11 18:19:41
Здравствуйте. Пришел с постоянны писком и перманентно работающим вентилятором. Батареи поменял, заменил емкости на стабилизаторах напряжения и по питанию проца. Пищать перестал, а вот вентилятор крутит, будто улететь куда-то пытается. Причем именно от 220В, а от АКБ чуть крутит, иногда останавливается (нагрузки нет) Здесь вроде обсуждалось, но к единому мнению так и не пришли: должен он от сети 220В крутить постоянно или нет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-12 00:53:20
При зарядке и авр активном вроде как ,если АКБ отключить то как?
Izumkin
Участник


Тем: 9
Сообщений: 21
На форуме с 03/03/15
2016-05-13 00:53:33
При отключении АКБ он так пищит мерзко, что я не замерял. Завтра посмотрю. Но, в любом случае, Вы правы - зарядив АКБ, он наутро уже не молотил вентилятором. Так что принцип работы вроде ясен, стало быть с кулером все нормально.