Автор | Тема: Неверная индикация нагрузки SUA750I |
Maksim_750
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 06/12/15 |
2015-12-06 18:07:57 Дорогие форумчане! Имею следующую
ситуацию. SUA750 (плата 640-
7730F_rev06) при нагрузке в 100Вт
показывает нагрузку в четыре деления
из пяти, при нагрузке в 180 Вт уходит в
перегрузку. При этом PowerChute и
ApsFix через Com и USB показывают
верную нагрузку. Корректировка
поправочного коэффициента через
hyper terminal результата не даёт. В
PowerChut откорректированная
мощность отражается, а на самой
индикации источника - нет.
Произвёл визуальный осмотр платы ...
Обнаружил отсутствие резистора R103
в районе процессора PD0305-Z-0008.
Прошу дать информацию о номинале
резистора R103. |
|
Maksim_750
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 06/12/15 |
2015-12-06 18:27:26
| В дополнение, серийный номер AS1008130768. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-12-07 15:10:41
| несколько раз переключить через гипертерминал тип выводимой мощности на индикатор,Полная-активная-реактивная-полная.Проблема связано с некорректными данными в seeprom |
|
Maksim_750
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 06/12/15 |
2015-12-07 15:36:30
| Chevyuser, спасибо. Подскажите команду для переключения мощности.
Но факт оторванного резистора, остается фактом. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-12-07 18:31:47
| Резистор R 101 в вашей версии ИБП не устанавливается.Проверьте,что показывает apcfix , на первой страничке. |
|
Maksim_750
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 06/12/15 |
2015-12-07 18:53:58
| Chevyuser, резистор R103. (фото отправил вчера Вам на почту). Сегодня впаял переменное сопротивление 10кОм - 1МОм вместо R103. Шкала нагрузки заработала. НО..... все работает во всем диапазоне данного переменного резистора. И для исключения казусов хотелось бы установить резистор с родным номиналом.
Если есть возможность сообщить номинал R103, то буду благодарен. |
|
Maksim_750
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 06/12/15 |
2015-12-07 19:15:11
| Выдержка из APSFix:
Model: Smart-UPS 750
Fimware: 651.19.I
UPS Manufacture Date: 02/17/10
Batteries Date 12/01/15
UPS ID: UPS_IDEN
Serial Number: AS1008130768
Smart Constants
0 - 82
4 - 04
5 - B6
6 - 14
Уровни напряжений и мощность показывает верно в соответствии с подключенной нагрузкой. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-12-10 00:20:05
| Пардон,r103=10kOm , |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-12-10 00:21:48
| Это подтяжка ,поэтому величина не особенно влияет,3-20 кОм без проблем должно быть.Видимо сбоит что-то из-за неподтянутого уровня. |
|
Maksim_750
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 06/12/15 |
2015-12-10 08:41:00
| Установил R103 (10кОм) - все работает. Проблема решена. Спасибо. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|