АвторТема:  Back-UPS PRO 420 мигает тремя лампочками (зеленой и всеми красными). В чем проблема?
nor
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 23/12/03
Доброго времени суток! Произошло это внезапно, вернее когда я пришел домой оно (см. тему) во всю мигало. Компьютером я пользуюсь довольно редко и в последний раз ничего подозрительного не наблюдал. UPS подключен в сеть и включен, всегда. На сегодняшний момент при включении начинает моргать зеленая лампочка, затем раздается неприятный звук и моргают три лампы (зеленая с красными) одновременно. На выходе оно выдает ноль. С электричеством вроде бы все в порядке, по крайней мере компьютер (без UPS) загружается. Подскажите что делать, куда копать/бежать, в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
as183200
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 24/02/04
2004-02-27 11:56:17
Сколько лет бесперебойнику?
sanya
Гость
2004-04-02 14:44:49
Реле RY1,RY2 в прозрачном корпусе,если контакты подгорели-аккуратно разобрать и зачистить, если нет- то ищи такой же живой и перешивай EPROM
Сергий
Участник


Тем: 2
Сообщений: 518
На форуме с 28/07/02
2004-04-02 17:33:29
аккуратно разобрать и зачистить - таких реле хватит максимум на месяц, лучше новые. Неплохие анологи можно найти на www.chipdip.ru. Там же маркировка и характеристики сам пробовал реле серий 845 и TRIH 12V/250V 8A.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям