2018-08-12 15:50:44Добрый день!
В наличии несколько ИБП SURTD3000XLI. Данные ИБП эксплуатируются в районе крайнего севера.
После нескольких случаев отключения питания в помещениях, в которых установлены данные блоки
питания (соответственно и отопления), вышли из строя их АКБ. Есть желание изменить конфигурацию
данных блоков так, чтобы отключение АКБ происходило раньше, чем установлено. Т.е. чтобы АКБ не
разряжалась полностью перед отключением, а имела запас по заряду. Но столкнулись с проблемой
при поиске необходимого для конфигурирования данных ИБП ПО. Подскажите, пожалуйста, возможно
ли изменить данную настройку? Каким ПО? Подключаемся комплектным шнуром 940-1525А. Плюс
вопрос, каким образом можно обновить ПО данного ИБП?
Спасибо.
ИБП отключается не сам, а удаленно или с помощью ПО, для этого надо иметь хотя бы тонкого клиента, в настройках ИБП такой опции нет, ему надо подавать команду
Ну и надо понимать 2 вещи, время эксплуатации с момента замены АКБ и собственно то,что зарядка батареи возможна при температуре от 0С и выше, при более низкой,она просто не сможет быть заряжена средствами ИБП.