mk4
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 09/05/13
2013-05-09 11:57:00
Ситуация такова, есть три ИБП в офисе Smart SUA1000I, Smart SU700INET и Back-UPS CS 350. Каждый день перед уходом выключаем упсы и вырубаем питание в офисе, т.е. с 20-00 до 9-00 все обесточено. Так вот у смартов на утро всегда разряжена батарея на половину (заменены на новые, старые прослужили в таком режиме около 1.5 лет всего). У 350 бэкового все в порядке, работает уже около 4 лет в таком режиме
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-05-09 23:34:42
Ну зааряд моет быть и меньше с утра,поскольку темпераатура внутри ИБП ниже,это нормально.Тем более,если вы ИБП включаете вместе с оборудованием. или в момент прохождения ИБП самотеста.Кроме того ИБП стоит проверить на предмет исправности/.ведь первому может быть и 10 лет,а второму и 15 -17 .Поэтому отключив ИБП от сети удерживайте кнопку отключения и убедитесь,что при этом щелкает реле и лампочка чуствительности перестает подсвечиваться.Если это не так,то ИБП требуется профремонт,тогда и батарея может изнашиваться и ИБП работает некоректно.
mk4
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 09/05/13
2013-05-10 13:14:16
Да, есть такое, при обесточивании помещения если еще раз нажать на кнопку выключения щелкает реле - это получается его 2 раза выключать нужно?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-05-10 14:25:49
Именно,ибп находится в дежурном режжиме и если сеть не появится ,он отключится примерно через 10 минут,однако при старении он может потерять такую способность ,или будет сам включаться повторно,при этом батареи будут изнашиваться,проэтому раз в 7-10 лет (2 ая замена батареи) надо делать профремонт,тогда данные ИБП прослужат очень долго.
mk4
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 09/05/13
2013-05-11 08:26:13
А у бэковых получается нет такого режима? Второй раз не нужно выключать.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-05-14 03:25:12
НЕТ,хотя они так-же сами отключаются ,но гораздо быстрее,в вашем случае это ~30 сек.
mk4
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 09/05/13
2013-05-14 22:11:17
Как вы считаете, этот (ссылка для нашего случая подойдет? (потому что всем не объясниш что смартовые по 2 раза выключать нужно)
mk4
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 09/05/13
2013-05-14 22:12:11
Вот ссылка ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-05-14 23:38:52
Я не знаю вашего случая,ни нагрузки,ни косинуса нагрузки,ни чуствительности нагрузки к форме сигнала БП,ни марку батарей,которые вы ставите...читаем еще раз пост 2013-05-09 23:34:42 внимательно,а не только про кнопку.Новый ИБП с родной батареей работает нормально,не важно смарт это или бэк.
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-24 10:41:15
похоже, что у моего Smart UPS 1500I (SUA1500I) такая же проблема разряда. По полному отключению УПС: Выключаю кнопкой (все индикаторы гаснут, лампочка чуствительности горит), и отключаю от сети. Затем жму и держу несколько секунд кнопку отключения еще раз, но щелчка реле не слышно. Минут через десять щелчок реле слышен. Но батарея садится быстро, часа 2 и 5% остаток. Что в УПС неисправно, в домашних условиях возможно починить? В полностью выключенном состоянии, видимо, есть паразитные токи? А если в разъем сзади, который отключает батарею, воткнуть амперметр и последить за током, есть смысл? Или надо амперметр между клеммой и разъемом УПС втыкать?
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2013-06-24 14:14:57
Надо отнести в сервис.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-06-24 15:25:19
mixb! Вот только что у меня в SURT10000 - ом с такой же неисправностью , причиной была высохшая емкость в PSU . Возможно и у Вас будет нечто похожее . Умеете - проверяйте все , нет - в СЦ
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-24 17:11:15
андрейка3, спасибо, погляжу хотя бы на предмет вздутий.
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-24 23:09:33
нет вздутых кондеров... И ток не удалось померять - показывает 0 и в выключенном, и во включенном состоянии.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-25 14:10:03
Никакой информации нет,не серийника,ни даты выпуска батареи,ни напряжения на батарее,ни напряжения заряда,ни значения регистров...о чем гадаем то?В этом ибп нет проблемы вздувающихся емкостей,есть потеря емкости ,но это ведет только к сокращению срока службы батареи...
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-25 16:03:28
иправляюсь :): Smart UPS 1500I (SUA1500I) Ser: AS0519333737 Сделан: 08.05.2005 FW:601.3.I Новые бат. Delta HR-12-18, дату выпуска узнать не удалось - на них нет ни одного похожего на код обозначения. Напряжение на батарее тестером - 27.6, напряжение заряда регистре было 27.4, поставил 27, т.к. хочу продлить жизнь батареям. Вчера случайно перемкнул + и "-" на включенном УПС... сгорел предохранитель между батареями, но, похоже, УПС остался жив. Никаких изменений в работе не заметил - заряжает, встает на батарею, тестируется и т.п как и было. Но проблема с разрядом в выключенном состоянии остается.
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-25 16:12:28
И непонятки с полным отключением, не происходит. Где-то на форуме ixbt промелькнуло, что якобы этот Smart UPS 1500I таким образом и не должен отключаться. Кстати, нормально, что на выключенном УПС выдается 30В переменного напряжения? В включенном состоянии 220В.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2013-06-25 17:54:35
Вчера случайно перемкнул + и "-" на включенном УПС... - в сервис!!!! Угробите аппарат в итоге...
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-06-25 18:20:37
Батарейка Delta, дальнейшие действия БЕСМЫСЛЕНЫ!!!!!
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-25 19:01:11
TechnicsKuzya, я таки угробил уже. Оказывается, вчерашнее замыкание не прошло даром. Теперь УПС не чувствует отсутствия батарей, включается без них, при тестировании когда переходит на батарею, то вырубается. При работе если включить с батареей, а затем снять ее, то не моргает лампа ошибки батареи. Пациента стоит лечить в сервисе или дешевле купить другой?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-06-25 19:26:36
Делаем експеримент, отключаем ИБП от сети, вытаскиваем батарейку, жмем кнопку включения, вентилятор начинает вращаться, и останавливается, все тухнет. После этого включаем ИБП в сеть, БЕЗ батарейки. Включится ли ИБП с кнопки? Если нет, то ничего не испортилось.
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-25 20:16:28
Павел, провел эксперимент. Почти все так. 1. жму кнопку отключения, затем еще раз удерживая кнопку, теперь УПС стал ОТКЛЮЧАТЬСЯ!!!! 2. отключаю ИБП от сети, 3 вытащил батарейку 3. жму кнопку включения вентилятор НЕ начинает вращаться, все тухнет Включаю в сеть УПС, жму кнопку - ничего не происходит.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-06-25 20:25:12
В моем експерименте не было слов "еще раз удерживая кнопку," ну да не суть. Как я вижу, все хорошо, ничего не попортилось, и ИБП (как и предпологалось) отключается по второму нажатию. Только вот Delta умрет через пол года, год.
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-25 21:06:54
Еще раз провел эксперимент: 1. жму кнопку отключения 2. отключаю ИБП от сети 3 вытащил батарейку (вытаскиваю разъем сзади) - моргают кратковременно светодиоды. 3. жму кнопку включения - вообще ничего не моргает и не включается. Включаю в сеть УПС, жму кнопку - ничего не происходит.
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-25 21:08:23
если после включения с батареями их отключить, разве не должен загореться индикатор неисправности батареи?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-25 22:57:34
Для проверки сигнала неисправности батарей надо подключить ИБП к сети с подключенными батареями,включить кнопкой,дождаться прекращения мигания зеленого индикатора ,потом уже отключать батареи,причем сигнал появится не сразуТолько я батареи сменить советовал бы,с этими будут проблемы,они не предназначены для ИБП АРС..
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-26 00:06:40
а через сколько времени должен появиться сигнал? Батареи я только что купил... 3 тыс за пару, куда теперь их денешь...
mixb
Участник


Тем: 3
Сообщений: 22
На форуме с 22/06/13
2013-06-26 09:45:57
Ура! Сигнал неисправности батареи появляется. Затем подключаю батареи - сигнал гаснет. Значит все Ok. </br> Заметил, что после такой процедуры у УПС съезжают мозги - если запустить сейлфчек, то моргнули быстро все светодиоды, затем уже пошло самотестирование как обычно, НО, заряд батареи при этом на нижнем уровне. После этого я выключил и включил УПС - заряд уже полный показывает, селфчек не вызывает промаргивания всех индикаторов и при чеке батарей уровень полный. </br> Самое прикольное то, что после КЗ УПС стал отключаться по долгому нажатию кнопки, ранее не отключался :)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-26 11:18:45
mixb,про профилактический ремонт я в почте написал,что по серийнику уже пора,некоторые аппараты и раньше требует,очень зависит от элементной базы или места сборки.В вашем случае похоже есть еще проблема со шлейфом,который идет к панели.Возможны скорее обрывы,плохой контакт или пониженное сопротивление между соседними дорожками.Это так=же может быть причиной неправильного отображения заряда,так-как терминатор шины данных seprom в версиях 3.6 и младше находился именно на платочке панели и проблемы в шлейфе вызывают помигивания индикатора и сбои в записи данных о заряде в энергонезависимую память...
nevergiveup
Участник


Тем: 3
Сообщений: 20
На форуме с 30/06/13
2013-07-05 00:41:00
"Кстати, нормально, что на выключенном УПС выдается 30В переменного напряжения?" -- по-моему, да. Если выход нагрузить 100Вт лампочкой, падает до милливольт. Паразитные наводки какие-то
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-05 11:20:54
ИБП у вас в возрасте,8 лет почти,детали не вечны,сделали бы профремонт и он еще столько-же прожил.По поводу напряжения 30 вольт на выходе,это вопрос метрологии,чем мерять ,ну и что с заземлением?Я вот за тестер держусь ,тоже 50 вольт показывает,а вот лампочку даже в рот вставлял,не горит,как не крути(((((
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-07-05 14:22:00
Да неправильно просто вставлял, видать цоколем в рот, а ты другой стороной попробуй, и сразу все получится :-)
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2013-07-05 18:42:10
У меня тоже показывает около того, заземление в норме, это наводки...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям