APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  замена батареи
Соболева Галина
Гость
2010-06-22 10:24:48
какие батареи рекомендованы лоя ИБП SUA 1500i, кроме RBC7?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-06-22 11:01:39
Галина ! RBC 7 = 2 х 18 Ah , можно и 2 х 17 Ah При покупке обращайте внимание на дату производства , чтоб были из одной партии , желательно проверить мулитиметром напряжение каждого , чтоб расхождение было не менее 0,3 v , проверить при этом нагрузив автолампочкой , при резком падении напряжения - не брать.Вес каждого в отдельности около 5,5 - 6 кГ. меньше - уже сомнителен.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-06-22 11:44:28
Добавлю к андрейке3,При покупке напряжение должно быть при разомкнутых терминалах не менее 12,6 вольта,иначе производители не гарантируют полное восстановление емкости при подзаряде в ИБП без дополнительного ЗУ.После установки новых батарей не забудьте перекалибровать время работы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям