Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  ИБП от бензоагрегата
Юрий
Гость
2010-10-27 11:50:43
Добрый день! В организации от промышленной электросети через APC Smart-UPS 3000 питается автоматизированное рабочее место. Вопрос: при пропадании промышленной электросети возможно ли использовать бензогенератор (неинверторный) для подачи с него напряжения на APC Smart UPS 3000 для последующего питания автоматизированного рабочего места
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-27 12:58:50
модель ибп какая?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-27 12:59:49
...и генератор какой?,а т молучается,можно ли питать что-то от чего-то?Ну и ответ такой-же,будет как-то работать.
aaladyev
Гость
2010-10-27 13:02:09
Обычно, не может. Если ИБП On-Line может и будет работать
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-27 14:17:59
Работа достигается выбором соответсвующего бензоагрегата,важно его отрегулировать тщательно на предмет колебания напряжения и частоты,генератор должен быть щеточный и с AVR или с ротором беличье колесо,если асинхронный.Чудо с вращающимся выпрямителем и стабилизацией от емкости приспособить к линейно-интерактивному ибп вряд-ли удасться.Форма сигнала мало похожа на синус.Частоту хх надо выставит в районе 51-52 ГЦ.Тогда при приеме нагрузки не возникнет колебательный процесс.
lobzik
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 06/06/11
2011-06-06 15:44:03
У меня проблема возникла, APC Smart UPS SC620 при работе от бензоагрегата Honda EP6500CSX (5.5 кВт, бензиновый, с AVR) судорожно щёлкает реле туда-сюда. Визуально по вольтметру (и лампочкам) не вижу существенных колебаний напряжения генератора, 230 Вольт стабильно. Подключение нагрузок к генератору (естественно, до ИБП) на картину существенно не влияет. Наличие или отсутствие нагрузки на выходе ИБП (примерно 300 Ватт) тоже не влияет, так и щёлкает. Подозреваю нестабильность частоты. Какие к ней требования у ИБП?
lobzik
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 06/06/11
2011-06-06 19:08:09
Вопрос исчерпан небольшой регулировкой генератора и установкой низкой чувствительности ИБП.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-06 19:08:14
А пороги,чуствительность пробовали поменять?У Вас GX390 приводной двигатель?Они стабильно частоту держат.C AVR вы миганий можете и не заметить?На слух движок ровно работает?В пределах 50-60 гц проблем быть не должно,конечно посмотреть осцилографом не мешает,что на выходе у генератора.Кстати,немаловажный вопрос...сколько ИБП в эксплуатации?если более3 х лет,может оказаться,что ему ремонт нужен.У этой модельки есть проблемы со старением.Сейчас генераторы с хондыдернутые появились,за смешные деньги,Штурм или Энергомаш еще есть вариант,разные бирки на китайки,так вот они идут с цифровым приборчиком,напряжение,частота и наработка...ставишь 50,8-51,2 Гц ,все отменно работатет,единственное до ИБП нужна небольшая активная нагрузка,ватт 150 ,для нормализации работы AVR.проверял ради интереса.попробуйте частоту выставить,менее 50 гц ИБП вобще плохо работают,лучше 51.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-06 19:21:43
Хотя не совсем мне понятно,где вы их берете,это генератор вообще не для нашего рынка,он 120/240 вольт и сдается мне еще и на 60 гц.Производится в Тайланде для латинской америки и индии вроде.К нам не должен попадать.Он не отличается качеством сети и его еще надо отрегулировать правильно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям