АвторТема:  Конфигурация UPS XL 1000VA (SUA1000XLI) для совместной работы с дополнительной батареей SUA24XLBP
Евгений
Гость
2009-11-05 09:17:44
Возможно ли использование SUA1000XLI совместно с дополнительной батареей SUA24XLBP без прописывания её в SUA1000XLI. Как это повлияет на заряд SUA24XLBP, корректное оределение остаточного времени работы UA1000XLI + SUA24XLBP.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-11-05 10:07:28
А что , ввод информации о дополнительной батарее настолько проблематичен и трудоемок ?! Без введения этой информации не будет отображения рального Runtime со всеми вытекающими.
Евгений
Гость
2009-11-05 10:25:36
SUA1000XLI находится на удалённом объекте, в "поле", у обслуживающего персонала нет возможности его переконфигурировать. Дополнительную батарею необходимо устанавить немедленно, в дальнейшем в течение месяца с ноутбука переконфигурация источника будет проведена.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-11-05 14:16:01
Значит, тогда и надо будет прописать.