Roman
Гость
2010-02-01 15:16:01
Служил мне верой и правдой года 2 back ups CS 500VA, когда однажды ночью он стал пищать издавать двойные писки с интервалом в 1-3 секунды, при этом мигая всеми диодами. Я его выключил, на дальнейшие попытки включения он отвечал миганием зеленого индикатора, потом желтого, а потом (на этапа self test) вырубался. Решил, что дело в аккумуляторе, поменял на sven 1270, и, о чудо, он включился без проблем. Но спустя 3 дня опять те же симптомы и теперь опять не включается (при прохождении self-test). Есть какие-либо идеи? И что за такие непонятные двойные писки, о которых в мане ни слова??? Заранее спасибо.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-02-01 16:42:36
Roman ! Подзарядите свой sven 1270 на стороне ! Выключите с UPS нагрузку Верните в UPS аккумулятор , после включения замерьте напряжение на красной клемме без аккумулятора если не 13, с хвостиком Вам в ремонт (возможно и по гарантии) s/n ?
Roman
Гость
2010-02-01 17:27:52
TimH спасибо за ответ, но 1) подзарядить на стороне не знаю как, у знакомых нет APC 2) Если я правильно понял Ваш совет, то мне надо померять напругу на красной клемме УПСа, при не подключенной батарее? 3) гарантия УПСа уже истекла...
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-02-01 18:41:52
1) подзарядить можно и автомобильной зарядкой, необязательно в упсе, или найти другую акб на клеммах которой более 12В; 2) Да; 3) :-(
Роман
Гость
2010-02-02 08:30:49
Как выяснилось действительно проблема в цепи зарядки. И видимо что-то выгорело. Похоже, что резисторы r28, r29.. подробности описал тут ссылка
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-02-02 14:37:18
Q:при не подключенной батарее? A:Нет включить UPS c заряженным аккумулятором а за тем сдернуть клемму(UPS при этом не выключится , пока есть сетевое напряжение) и на ней померить. ps Роман сходите в СЦ я боюсь за вашу ЖИЗНЬ!!!!!!
Роман
Гость
2010-02-02 16:21:28
Да боюсь равносильно новый ИБП взять, чем нести в СЦ. Ну что ж, спасибо и на этом совете.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям